有一个3层办公楼,一共1997平米,设备的做了机械排烟,那么电气的是不是用作火灾自动报警?还有规范中说的空气调节系统是不是说的中央空调?急!在线等答案
有一个3层办公楼,一共1997平米,设备的做了机械排烟,那么电气的是不是用作火灾自动报警?还有规范中说的空气调节系统是不是说的中央空调?急!在线等答案
2楼
这个问题要向电气专业询问,一般来说,按现行规范,设置自动报警的条件,与设置机械排烟没有对应。排烟风机也就无法自动启动,可设置手动启动,也可与70度防火阀,280度防火阀联动。
回复
3楼
空气调节系统不是说的中央空调,空气调节系统能起到中央空调的作用,中央空调不能完全起到空气调节的作用
回复
4楼
什么是空气调节?搞懂了就不会混乱了!!
回复
5楼
首先你要明白一点:电气专业的设计规范列举的必须上自动报警的情况,指的是其他专业(其实就是暖通专业)没有要求的情况下,电气专业自己必须上报警的情况。这样的报警系统是纯粹的报警系统,不需要与其他设备联动的。还有一类情况是要上报警系统的,那就是“应设备专业要求”。这样的报警系统是要与排烟口之类的设备联动的。
排烟口是必须自动动作的。《高规》8.4.4 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动
和自动开启装置。《建规》第9.4.6.2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动
和自动开启装置;排烟系统主用状态是自动开启,手动开启是在自动开启故障时的备用手段。排烟口怎么自动开启?靠烟感系统联动开启!所以即便一个建筑按照《火灾自动报警系统设计规范》可以不设烟感系统,只要设备专业设了排烟系统,报警系统也必须要设。
回复
6楼
看6楼的分析,很有道理!同意,
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
消防验收规范中应该有明确的要求,
回复
10楼
《消防验收规范》是哪一本规范?给个规范号。
回复
11楼
看6楼的分析,很有道理!同意
回复