空调系统旁通管问题探讨
fan4994
fan4994 Lv.7
2011年04月29日 13:02:54
来自于中央空调
只看楼主

最近有看到一份别人设计的暖通图纸。空调水系统为二次泵系统,但旁通管设计部加旁通阀,而且要求旁通管尽量短。请各位大虾讲解一下,是否有问题。谢谢

最近有看到一份别人设计的暖通图纸。
空调水系统为二次泵系统,但旁通管设计部加旁通阀,而且要求旁通管尽量短。
请各位大虾讲解一下,是否有问题。
谢谢

截图9.jpg


截图11.jpg

免费打赏
fan4994
2011年05月03日 10:14:41
12楼
再次发图,
版主能再说明的详细一点吗。
回复
liumougang123
2011年05月03日 11:43:57
13楼
一次侧以温差控制水泵转速(变频控制)。二次侧定频控制,电调阀控制流量。这套系统的特点是按需调节流量,相对常规二次系统可以减小环网泵的功率和扬程。但是否节能还有待验证。
不知道我说得是否正确。
回复
王晓敏
2011年05月03日 15:56:13
14楼
学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!
回复
kl0102
2011年05月04日 12:09:09
15楼
学习中学习中学习中
回复
huimeng04
2011年05月04日 13:45:35
16楼
有没有全套图纸啊,俺想学习学习! 576662958@QQ.COM
回复
zjb7336
2011年05月04日 15:07:19
17楼
有问题直接找他本人
回复
yuan_toxic
2011年05月04日 16:11:01
18楼
这个很简单的,很常用的二次泵系统。
不明白的同志,看看书吧,书上都有的
回复
lnhldwlh
2011年05月05日 08:12:16
19楼
这是一次泵侧的盈亏平衡管吧
回复
zzyanzheng
2011年05月05日 09:33:04
20楼
二级泵的系统还真没有研究过!有资料的同仁上传分享下嘛!
回复
skygirl368
2011年05月05日 15:17:53
21楼
没接触过二级泵系统,学习ING.