最近有看到一份别人设计的暖通图纸。空调水系统为二次泵系统,但旁通管设计部加旁通阀,而且要求旁通管尽量短。请各位大虾讲解一下,是否有问题。谢谢
最近有看到一份别人设计的暖通图纸。
空调水系统为二次泵系统,但旁通管设计部加旁通阀,而且要求旁通管尽量短。
请各位大虾讲解一下,是否有问题。
谢谢
2楼
那如何控制嘞?
回复
3楼
怎么我就没看明白呢?旁通是什么意思,还尽量短,接到一起不就最短啦?能不能简单介绍一下这个系统啊???
回复
4楼
没看清全图,自己估计一下,不一定对
我觉得这个庞统管应该就是一二次之间的桥管(或者说盈亏管或去耦管)
2次泵系统在一二次侧之间必须有这根管子,而且阻力要求尽量小
这根管子的目的就是把一二次侧之间的耦合因素降至最低,使2次侧流量和一次侧流量不互相影响(耦合)
如果没有这根管子,系统就是串级泵系统了
从系统图上来看(图太小 看不清,乱猜),一次泵系统的控制方式是压差控制(或温差控制),二次侧各二次泵的控制室空调箱出水温度控制
回复
5楼
看不懂的人,有必要系统学习下二次泵系统。
回复
6楼
我也来猜猜(局限于图纸)!这个系统应该是定流量一次泵/变频控制变流量二次泵系统,旁通管其实是一次环路/二次环路的耦合管,因为两个环路的阻力不同,负荷侧的阻力损失可能大于冷源侧阻力损失两倍甚至更多,所以通过利用负荷侧远端不利点的压差值控制二次变频泵流量以达到按需求变流量节能的效果。
回复
7楼
如果要求旁通管的阻力尽量小,直接加大管径如何?
回复
8楼
有書本提過那段公共部分的長度約為3D
回复
9楼
不懂,学习学习
回复
10楼
真是第一次,不懂,学习了
回复
11楼
是的,典型的二次泵系统。
回复