第一次审查意见:一、属于安全隐患:1、请核定壁挂采暖炉运行时燃烧器所需空气量是否超过该房间0.5次/小时换气次数,如超过应由室外设置专门的进气管道。见《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019-2003)第4.5.9条。二、属于强制性内容(其中第 条设计违反强条,共 条):1、补充建筑物采暖热负荷计算书和河北省公共建筑节能设计备案表。见《公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2009)第5.1.1条。

第一次审查意见:
一、属于安全隐患:
1、请核定壁挂采暖炉运行时燃烧器所需空气量是否超过该房间0.5次/小时换气次数,如超过应由室外设置专门的进气管道。见《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019-2003)第4.5.9条。
二、属于强制性内容(其中第 条设计违反强条,共 条):
1、补充建筑物采暖热负荷计算书和河北省公共建筑节能设计备案表。见《公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2009)第5.1.1条。
三、规范内容(强条以外):
1、壁挂采暖炉应满足设置在走廊或其他非居住房间内,并应有熄火保护装置的要求。见《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)第10.4.6条。
四、错、漏情况及其它 :
1、设计说明中增加《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)的内容。
2、壁挂采暖炉进水管增加流量计。
3、壁挂采暖炉是采暖系统的一部分,设计应给出每一采暖用户选型的壁挂采暖炉的型号、产热量、系统水流量和水流阻力等技术参数,否则用户无法采购。
4、设计说明增加“和壁挂采暖炉连接的燃气管道安全措施及要求”见燃气系统管道设计。
五、节能审查:
未发现


我是第一次设计采暖,上面的是审图意见,可能不难吧,可是我不怎么会,希望大侠们帮小弟一下,同时,给新人们学习,设计的时候要避免。谢谢大家
小弟最不懂的就是第一条,换气次数怎么计算,燃烧器所需空气量该如何知道,我去找了样本,没有发现燃烧器所需空气量,请赐教!!
免费打赏
wanglele0811
2011年04月30日 00:49:26
2楼
一、属于安全隐患:
1、在一些手册中可以查到燃烧天然气需要的空气量。例如《动力管道手册》。根据选用的壁挂锅炉的耗气量可以算出所需空气量的。
回复
vk3001h
2011年05月04日 16:50:29
3楼
其实审图工程师这一条属于张冠李戴了。4.5.9条出现在燃气红外采暖一节中。燃气红外采暖是指燃烧器布置在采暖房间内,燃烧产生的高温烟气加热烟管,通过高温烟管外壁直接向室内辐射红外线的采暖方式。由于燃烧器功率强劲且直接置于采暖房间内,燃烧时需要消耗大量氧气。采暖房间通常密闭以避免冷空气大量涌入加大采暖热负荷,如此一来燃烧器燃烧消耗了大量氧气而由于房间密闭造成自然补风通路不畅,房间很快会由于缺氧造成燃烧器燃烧不充分,导致一氧化碳含量增加,引起中毒。因此规定要校核燃烧器的空气耗量,较大时必须为燃烧器单独进风。但是壁挂炉与此完全不同。壁挂炉属于家用燃气具,等同于家用燃气热水器。实际上就构造而言壁挂炉不过是家用燃气热水器集成了一个水套(换热器)而已。就规范来讲不属于4.5.9条管辖范围,不应该应用4.5.9条。
回复
lshy58
2011年05月05日 14:27:14
4楼
安全第一,还是按照审图意见补充一下,修改少少!
问题不大的!
回复
han3616
2011年05月06日 10:25:14
5楼
谢谢大侠了,我先看一下
回复
fine_2009
2011年05月09日 10:29:20
6楼
楼主即然说了是第一次设计,那么我认为图纸上肯定有不如意的地方,而审查的一些内容,说实在的,我没看出任何一条是针对实际设计不完善的,我就不信楼主第一次设计的具体系统没一点问题,反过来说,我认为这个审图的根本不负责任,没有审出一点实质内容。