多层200X800的柱,是按墙建模还是按柱建
lvxuebing
lvxuebing Lv.3
2011年04月28日 19:39:10
只看楼主

我比较了下按柱建配筋大很多,按墙建筑配筋小很多,请问按那个配筋?

我比较了下按柱建配筋大很多,按墙建筑配筋小很多,请问按那个配筋?
免费打赏
天柱
2011年04月28日 21:12:41
2楼
按柱建配筋。一个房子中有这样的个别柱可用,多了就不合理的。
回复
lvxuebing
2011年04月28日 22:44:17
3楼
蛮多个的,都按墙的配筋了,
回复
天柱
2011年04月29日 07:07:19
4楼
多了,险啦!

[ 本帖最后由 tianzhu 于 2011-4-29 07:08 编辑 ]
回复
温员外
2011年04月29日 15:58:28
5楼
按柱建模,主要钢筋的锚固长度
回复
x1xqq
2011年04月29日 16:24:43
6楼
按墙,平面外不承受弯矩;按柱,截面一边的高度就200,承受弯矩配筋肯定大。
按墙,是否安全?要看你整体的抗水平力的结构体系情况。我估计很可能是不安全的,至少局部会是这样。
回复
shu_bai_nian
2011年04月29日 17:33:57
7楼
....框架柱截面长宽比貌似不能大于4,,200X800 刚好可以算柱子,也可以算短肢墙,按柱子建吧,安全点
回复
lvxuebing
2011年04月29日 21:25:03
8楼
不会吧,我们那都弄些规范里也不是很明确的,就像这个200x800说墙不是墙,柱不是柱,我也担心啊,
回复
lvxuebing
2011年04月29日 21:26:35
9楼
大家都这么说,看来是险啦,
回复
hotpower217
2011年04月30日 01:57:46
10楼
等高人解答!!
回复
x1xqq
2011年05月03日 14:23:20
11楼

按墙,就是有一个方向不承受弯矩;按柱,就是有二个方向都承受弯矩大。
如果在一个区域内集中了较多的、布置方向相同的一字柱,若均按墙计算,那这一区域的有一个方向的水平力由谁来承担?
一般小别墅不会有这个问题,因为尺度小(柱距也小)。
你做到200x800,应该有一定尺度,柱距可能也较大,因此必须注意一字柱布置情况。要分布均匀(不要集中在一个区域内),一字柱的方向也不要都是相同方向的(各占比例要基本接近)。否则,是会有问题的。
回复

相关推荐