比如从柱上传来的拔力为300KN,桩身自重为150KN,按抗拢力进行配筋计算时,这个拔力是取300KN,还是150KN?有清楚的来说声。
比如从柱上传来的拔力为300KN,
桩身自重为150KN,
按抗拢力进行配筋计算时,这个拔力是取300KN,还是150KN?
有清楚的来说声。
2楼
可以考虑,但桩身自重应减去浮力。
回复
3楼
可以,桩基规范5.4.5有明确规定
回复
4楼
可以,但竖向力要乘分项系数的,按规范是不能满算的。
回复
5楼
可以,桩基规范5.4.5有明确规定
回复
6楼
个人觉得,算抗拔承载力时,可以考虑桩身自重的影响,抗拔力计算配筋时,不应考虑自重影响。计算截面应取在桩端,同理,裂缝计算时,也不应考虑桩自重,希望不要照搬规范而不理解
回复
7楼
抗拔承载力应该考虑自重的影响,因为是单桩整体的外力作用,画个单桩受力图就清楚了。配筋的时候不应该考虑自重的影响,配筋是根据桩顶轴力来配筋,试在无限接近桩顶的地方剖开一个横截面,取横截面以下作为研究对象,画出受力图,就很清楚了。
回复
8楼
楼上说的很清楚啊,算桩顶和桩底是不同滴:lol
回复
9楼
可以考虑自重的影响
回复
10楼
抗拔承载力计算非常关键,谢谢分享啊。
回复
11楼
桩基础设计需要好好把握,谢谢分享啊。
回复