钢筋焊接不合格,但混凝土已浇筑,怎么办?
adam87108
adam87108 Lv.2
2011年04月28日 17:21:27
只看楼主

工地上的25的闪光对焊钢筋不合格,但是,混凝土已经浇筑了,请高人指点,如何处理

工地上的25的闪光对焊钢筋不合格,但是,混凝土已经浇筑了,请高人指点,如何处理
免费打赏
河马_笑西风
2011年04月29日 00:06:40
2楼
敲了重做。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
鲁忠仁
2011年04月29日 06:46:27
3楼
要么重做,要么就加固。
回复
adam87108
2011年04月29日 07:45:07
4楼
怎么加固,具体有什么方案吗
回复
天三
2011年04月29日 09:42:10
5楼
说不清楚了,检验管理差水平了,没有监理吗,要是一般工程那就“运作”吧,要是政府投资的或重点工程,不说别的了,拆了重做。