请问:生活泵应设泄水阀吗?
misshax
misshax Lv.2
2006年04月24日 23:22:32
只看楼主

有一个高层建筑,图审要求生活泵应设泄水阀,我在规范及一些书里,没有找到这样的依据,请问,生活泵应设泄水阀吗?设与不设哪样更好一些呢?

有一个高层建筑,图审要求生活泵应设泄水阀,我在规范及一些书里,没有找到这样的依据,请问,生活泵应设泄水阀吗?
设与不设哪样更好一些呢?
免费打赏
2youbenrong
2006年04月25日 11:15:04
2楼
要设,在泵安装好了后,在作压力试验后,如何放水呢,泄水阀不就起作用了。
回复
shaggy0101
2006年04月25日 17:51:38
3楼
检修时排空管道内水用的吗,还是试验水泵用的吗?生活水泵是频繁使用的,应该不存在这个问题。我想不出其他理由。是不是跟消防泵类似的泄压阀?如果使用变频泵,它是软启动,根本不需要泄压。恒压泵水箱供水也想不出设置的理由。请高手指点。
回复
2youbenrong
2006年04月26日 10:46:49
4楼
请问高手:卸压阀和卸水阀是一种产品吗?不懂、、、、、
回复
shaggy0101
2006年04月26日 12:25:33
5楼
泄水阀可以使用一般的控制阀门,比如截止阀,闸阀,一般手动控制。泄压阀我只见过水力控制阀,达到设定压力后自动开启,价格很贵。
回复
nick_wujq
2006年04月26日 13:05:06
6楼
应该也叫试水阀更好理解一点,作用就是二楼所讲的。
泄压阀是考虑水泵小流量时的压力过大,一般设定一个压力值,当压力超过这设定的压力就会自动泄压。
回复
nick_wujq
2006年04月26日 13:07:16
7楼
试压阀消防或生活水泵都要装,泄压阀一般消防水泵才装
回复

相关推荐

APP内打开