大家好,学水的现在又要负责电这块!现在有个变压器选择问题,让大家给我分析下:我们这个厂区是个食品加工厂(肉类),整个厂区有加工车间、办公楼、宿舍楼、锅炉房和污水处理几块。制冷1200KW(冷水机组280KW/台,2台;冷却塔50KW,1台;循环水泵120KW;制冷末端504KW),车间食品加工设备功率一共是505KW(斩拌机、速冻机、电烤箱、切片机、绞肉机等设备),污水处理设备功率是140KW,宿舍食堂(空调照明等)287KW,,其他有办公区空调照明、锅炉等一些功率。公司确认报供电局厂区总功率是2000KW,这个是制冷功率乘以0.7的需求系数后(863.8KW)加起来的,此外还要给二期施工用电预留800KW容量,也就是要报供电局3000KW左右的总功率。变压器该如何选择1000+1000+800么?有个问题我不是很明白,就是制冷设备1234KW要乘0.7的系数(863.8KW),那么选择变压器的时候是选1000的,还是选1250的。现在我一个人再搞这个事,工作20年的老工程师也于年底辞职了,我毕业三年,做工程也就才半年,很郁闷啊,供电是大事,怕出问题。大家帮我分析下,谢谢了!

2011年04月28日 13:14:22
2楼
回复
wyn412
2011年06月21日 15:41:05
3楼
你可以请教你的老师呀
回复
huajx001
2011年06月21日 18:44:19
4楼
由于有二台285KW的设备,所以制冷1200KW(冷水机组280KW/台,2台;冷却塔50KW,1台;循环水泵120KW;制冷末端504KW)*0.7
最好选1250KVA的变压器.确保制冷设备启动.
回复
moran1123
2011年08月03日 11:28:47
5楼
选两台1500的就行了