电流互感器的剩磁、自振频率、电磁兼容
hyhr
hyhr Lv.3
2006年04月24日 20:53:24
来自于变压器
只看楼主

电流互感器的招标书有以下几项需向各位专家请教:1.弯曲点的磁通密度弯曲点的定义为:在该点当电压增加10%时励磁电流增加50%2.当完全饱和并接有标准负载时,断电后0.5,1.0和10s后的剩磁3.自振频率4.电磁兼容(EMC)5.铁芯气隙数、每一气隙长度、铁芯气隙总长度

电流互感器的招标书有以下几项需向各位专家请教:
1.弯曲点的磁通密度弯曲点的定义为:在该点当电压增加10%时励磁电流增加50%
2.当完全饱和并接有标准负载时,断电后0.5,1.0和10s后的剩磁
3.自振频率
4.电磁兼容(EMC)
5.铁芯气隙数、每一气隙长度、铁芯气隙总长度
免费打赏
wjh103199
2006年04月25日 16:17:57
2楼
带TPY绕组才会有这些参数,有吗?如果没有不用理会这些内容
回复
hyhr
2006年04月29日 22:06:04
3楼
谢谢!
是110kv电流互感器,不带TPY绕组。
但是招标方要求回答:
1.弯曲点的磁通密度弯曲点的定义为:在该点当电压增加10%时励磁电流增加50%
2.当完全饱和并接有标准负载时,断电后0.5,1.0和10s后的剩磁
这两项是否可以回答?
回复

相关推荐