管线协调的问题
crazyboy
crazyboy Lv.12
2006年04月24日 20:10:17
只看楼主

在设计中,总会有各个专业的管线在一起搞个管线协调标高的内容。在协调中,电气桥架到底是考虑放在上层还是下层好呢?(没有热力管线和腐蚀性液体或气体管线)有人说怕水管漏水,应该在上层;我又觉得管线一般各专业都很多,而就属电气桥架最有可能常常有操作,放在上层,很可能就被遮挡。大家都是什么看法,在平常都是如何处理?

2006年04月25日 10:03:43
2楼
这么快就沉下去了,顶一下。大家看看,讨论一下。
回复
liyang163
2006年04月25日 10:58:44
3楼
规范上是电在水上,但安装后确实是电缆桥架操作多。这点比较矛盾!
实际施工中我们曾经把桥架和管道弄乱,上下都有,七弯八拐的,关键是地下室层高太小了。
要是层高宽裕的话怎么排布都好说。
回复
crazyboy
2006年04月25日 12:25:19
4楼

楼上说规范上是电在水上,是哪本规范上有具体内容啊?
回复
crazyboy
2006年04月26日 19:02:06
5楼
再关注一下!
回复
crazyboy
2006年04月27日 20:18:59
6楼
请人指教!