各位:本人做了一个屏障系统动物房,但测试时房间气流速度怎么也达不到规范要求。本工程空调为双系统,人、物为一个系统,动物为单独系统,目的为了减小交叉污染和节能,效果很好,但就是气流速度达不到规范要求,请指点迷津。
各位:本人做了一个屏障系统动物房,但测试时房间气流速度怎么也达不到规范要求。本工程空调为双系统,人、物为一个系统,动物为单独系统,目的为了减小交叉污染和节能,效果很好,但就是气流速度达不到规范要求,请指点迷津。
2楼
把图纸发上来看看啊,我们也不是神仙啊,怎么知道你设计的什么样那??
回复
3楼
现在系统送风机参数:N=18.5Kw,Q=2000m3/h,P=1700Pa,根据计算怎么都够了。但尽管如此,仍然达不到要求。
高效送风口匀流罩为铝质孔板风口,孔径φ=6mm,间距12mm,尺寸按GB系列高效送风口尺寸。
回复
4楼
断面风速要求0.1~0.2m/s,书上规定的换气次数是有矛盾
回复
5楼
各位:请给予指点。
回复
6楼
实验动物房要求0.1-0.2M/S,主要是为了降低噪音.解决办法:增加高效送风口和回风口,换气次数按规范不变.
回复
7楼
请教:
1、鼠笼需单独送风吗?是否需要净化?
2、一层送风为什么不用空气调节?
3、为什么排风要接到送风机组上?这样会不会造成交差污染?
4、房间标高是多少?
回复
8楼
楼上朋友:
1、一楼为开放式实验动物房,不需要净化,但要空气调节,送排风均在屋面;
2、鼠笼单独送风,要净化。
3、排风要接到送风机组上为了节能,不会造成交差污染,因为系统为独立系统,大环境和鼠笼不相互影响。
4、房间吊顶为2.7米。
回复
9楼
7楼朋友,能提供说法的出处或依据吗?对我很重要。
回复
10楼
7楼朋友,还有,我的噪音控制很好,跟这个没什么关系。
回复
11楼
斑竹,给点支持噻,万分火急,求救!
回复