现有一风冷直膨机组4X10P,R22,送风20000M/h,设计蒸发器每系统管程14.5m,11路,现场开机环境气温24度,高压13公斤,低压3公斤,低压达不到设计的值,为什么?有工程师说是蒸发器管路设计问题,请大家帮忙解答!!!
现有一风冷直膨机组4X10P,R22,送风20000M/h,设计蒸发器每系统管程14.5m,11路,现场开机环境气温24度,高压13公斤,低压3公斤,低压达不到设计的值,为什么?有工程师说是蒸发器管路设计问题,请大家帮忙解答!!!
22楼
主要有一下几个方面:
NO1,R22是不是够
NO2,膨胀阀选配是否合适,是否调节开启度正常,膨胀阀自身是否正常
NO3,风机的风量是不是小了。
NO4,压缩机配比不合适,大马拉小车
NO5,蒸发器面积过小
回复
23楼
22说的没错!
另外2万风的90%有点勉强,
如果是热力膨胀阀就不要考虑膨胀阀了,R22可能不够;
回复
24楼
是采用R22的机组么?
可能是冷凝压力太低的缘故
环境温度24度,冷凝压力13. 可以尝试减少冷凝风扇的运行太熟,吧冷凝压力提高到15-16,再看看蒸发压力是否有所提高。
回复
25楼
蒸发面积不足?
供液不均?
回复
26楼
学习中!
回复
27楼
用的是什么型号制冷剂如134增大点节流就可以了。如是R22高压偏低了
回复
28楼
怀疑是膨胀阀过大、调整错误或者是感温包接触不良,看一下视液镜过液量,把喷液阀控制小一点试一下
回复
29楼
上面说的好专业,学习了
回复
30楼
可能是蒸发器供液量小,调节膨胀阀的开度。
回复
31楼
制冷剂在蒸发器内没有完全蒸发造成
回复