求解,风冷冷风机低压低!
yangyuefei2000
2011年04月28日 10:17:15
只看楼主

现有一风冷直膨机组4X10P,R22,送风20000M/h,设计蒸发器每系统管程14.5m,11路,现场开机环境气温24度,高压13公斤,低压3公斤,低压达不到设计的值,为什么?有工程师说是蒸发器管路设计问题,请大家帮忙解答!!!

现有一风冷直膨机组4X10P,R22,送风20000M/h,设计蒸发器每系统管程14.5m,11路,现场开机环境气温24度,高压13公斤,低压3公斤,低压达不到设计的值,为什么?有工程师说是蒸发器管路设计问题,请大家帮忙解答!!!
免费打赏
yangyuefei2000
2011年04月28日 10:23:36
2楼
补充铜管采用9.52X0.41mm,空调工况,现场测定风量偏小10%
回复
fengxiang1025
2011年04月28日 19:09:25
3楼
可能是政法面积不够,还有就是供液分配不均造成。
回复
loaferhawk
2011年04月29日 10:41:15
4楼
通常低压压力过低都是因为制冷剂在蒸发器内没有完全蒸发造成的,需要考虑蒸发器单只换热管的长度既单只管换热量的大小,换热管数量是否足够,既供液量。
回复
meikui_seu
2011年04月29日 12:46:54
5楼
要看蒸发器出口过热度是大是小,判断膨胀阀工作正常与否。
回复
yzhchlan
2011年04月29日 13:42:42
6楼
管路太长?
膨胀阀选型过小?
回复
yangyuefei2000
2011年04月29日 13:51:12
7楼
膨胀阀和管路过长基本可以排除,
回复
paopaoxing
2011年04月29日 17:11:46
8楼
和各位老师学习了
回复
guersong2004
2011年04月29日 23:18:26
9楼
当然是蒸发面积不够了,增加换热面积,还可以增加风量比较一下
回复
huifg
2011年04月29日 23:48:38
10楼
高压有点偏低了,空调在环境气温24度情况下制冷负荷是有点偏低,控制冷凝风扇的开停即可提升蒸发压力
回复
ltp_beast
2011年04月30日 21:07:22
11楼
楼上几位说的有道理,学习了!