同一配水管,所接的喷头可以跨分区吗?(同一配水管给不同防火分区配水)规范那条规定不可以啊?我见过一个超市就这样做的!!

同一配水管,所接的喷头可以跨分区吗?(同一配水管给不同防火分区配水)
规范那条规定不可以啊?
我见过一个超市就这样做的!!
免费打赏
小小法师
2006年04月24日 19:22:10
2楼
这肯定是不可以,规范规定每个防火分区要有自己的水流指示器,跨分区不就共用水流指示器了吗?
回复
瞬间感觉
2006年04月24日 22:28:15
3楼
这是不可以。《自喷设计规范》规定:
P21页第6.3.1报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
回复
tfu2006
2006年04月25日 12:26:42
4楼

我上次做一个工程。也存在这样的问题。不知道是审图没注意还是咋的。。
审查意见上也没提出来!!
我现在很郁闷!!!
回复
saerka_rock
2006年04月25日 18:01:04
5楼

不要穿的好,不然水流指示器就有点形同虚设了
回复