现在电力局给出了110kV出口的最小、大系统阻抗分别为0.201和0.509,距离约30km,选用铝芯钢绞线,LGJ‐240/30,接入点(进厂处)为40MVA-110/10.5的变压器,阻抗比为12.5,因为现场有一台25MW的中压电动机(全厂运行开始时这台电动机为第一个启动电动机),软启厂家给的需要最小短路容量为230MVA,可是我算来算去在接入点的短路容量不够,各位帮我看看我的算法有没有问题,多谢!(只计算最小短路容量)
线路电抗(架空线):30x0.00293(每公里电抗标么值)=0.0879
变压器电抗:100x12.5/100/40=0.3125(基准容量100MVA)
现在计算变压器低压侧出口短路电流,计算方法是---基准电流/(线路电抗+变压器电抗+系统最大阻抗),即5.5/(0.509+0.0879+0.3125)=6.05kA (基准电流=基准容量100MVA/10.5/1.732=5.5)
变压器低压侧出口最小短路容量为1.732x6.05x10.5=104.786MVA
各位帮我看一下是不是我的计算方法不对,有劳各位了。