当地电力局给的参数,可关短路容量的值
zc2530
zc2530 Lv.3
2011年04月27日 19:47:15
只看楼主

现在电力局给出了110kV出口的最小、大系统阻抗分别为0.201和0.509,距离约30km,选用铝芯钢绞线,LGJ‐240/30,接入点(进厂处)为40MVA-110/10.5的变压器,阻抗比为12.5,因为现场有一台25MW的中压电动机(全厂运行开始时这台电动机为第一个启动电动机),软启厂家给的需要最小短路容量为230MVA,可是我算来算去在接入点的短路容量不够,各位帮我看看我的算法有没有问题,多谢!(只计算最小短路容量)

现在电力局给出了110kV出口的最小、大系统阻抗分别为0.201和0.509,距离约30km,选用铝芯钢绞线,LGJ‐240/30,接入点(进厂处)为40MVA-110/10.5的变压器,阻抗比为12.5,因为现场有一台25MW的中压电动机(全厂运行开始时这台电动机为第一个启动电动机),软启厂家给的需要最小短路容量为230MVA,可是我算来算去在接入点的短路容量不够,各位帮我看看我的算法有没有问题,多谢!(只计算最小短路容量)
线路电抗(架空线):30x0.00293(每公里电抗标么值)=0.0879
变压器电抗:100x12.5/100/40=0.3125(基准容量100MVA)
现在计算变压器低压侧出口短路电流,计算方法是---基准电流/(线路电抗+变压器电抗+系统最大阻抗),即5.5/(0.509+0.0879+0.3125)=6.05kA (基准电流=基准容量100MVA/10.5/1.732=5.5)
变压器低压侧出口最小短路容量为1.732x6.05x10.5=104.786MVA
各位帮我看一下是不是我的计算方法不对,有劳各位了。


[ 本帖最后由 zc2530 于 2011-4-28 12:44 编辑 ]
免费打赏
lmy555828
2011年04月27日 20:11:43
2楼
计算没有错,关键是这么大电动机能直接启动吗?估计是同步电动机,不允许直接启动,就是说自己启动不了自己
回复
zc2530
2011年04月28日 12:46:38
3楼
是同步电机,采用固态软启。可是根据软启厂的计算结果来看,就算在现场采取串联补偿也启动不了了。。。
回复
gxddd
2017年06月20日 19:42:35
4楼
变压器才40mva 启动确要求最低230mva 不是开玩笑嘛?