【纠结】主接线究竟需不需要用双母线?
hiafang
hiafang Lv.6
2011年04月27日 16:59:17
只看楼主

总装机12万KW发电厂,共四台主变,那么高压220kv母线的设计,要不要选双母线呢?选,依据是什么?不选,理由是什么?查各种资料头都晕了,还是拿不准是否一定要用双母线。特来请教,先谢谢!

总装机12万KW发电厂,共四台主变,那么高压220kv母线的设计,要不要选双母线呢?
选,依据是什么?
不选,理由是什么?
查各种资料头都晕了,还是拿不准是否一定要用双母线。

特来请教,先谢谢!
免费打赏
quedelxf
2011年04月28日 14:57:59
12楼
学习中,这么大容量!
回复
girlmouse
2011年04月28日 15:15:49
13楼
学习了,感谢
回复
hai_dao2008
2011年04月28日 15:25:11
14楼
急求安评相关资料:
1、电监安全【2006】34号附件1《电力二次系统安全防护总体方案》
附件5《发电厂二次系统安全防护方案》
2、能源电【1993】45号文附件3《电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规定》
3、《水利水电工程参(站)用电系统设计规范》SL485-2010
4、 电站汽轮发电机组维护检修规程SHS08002-2004
谢谢各位大侠了!!
回复
a445631416
2011年04月28日 15:28:09
15楼
学习了
回复
炉火
2011年04月28日 16:41:44
16楼
四台主变,建议选用双母线,可靠性更高,当一段母线故障或检修,不影响送出!
回复
lcccm123
2011年04月28日 16:59:38
17楼
你这个问题要看是什么的性质电站,电站重不重要,再说才12万怎么用220KV的电压等级呀,有点浪费。
回复
damnguy
2011年04月28日 17:13:33
18楼
学习了
回复
niswewei
2011年04月28日 20:24:09
19楼
设计院呢,,
回复
enterprice
2011年04月28日 23:04:38
20楼
220kV出线有几回?
回复
zhuqing0803
2011年04月28日 23:05:37
21楼
四台主变,建议选用双母线,可靠性更高,当一段母线故障或检修,不影响送出