应急灯平时作为普通照明(两路电源引入),在这种情况下,灯具应不应该加开关

应急灯平时作为普通照明(两路电源引入),在这种情况下,灯具应不应该加开关
免费打赏
fdlight
2006年04月24日 15:29:55
2楼
难道常亮不成?
回复
fdlight
2006年04月24日 15:31:14
3楼
这类问题在版面已经多次讨论,请先阅读之前的文章,例如:
http://co.163.com/forum/content/415_200843_1.htm
回复
zhenglu1981@co163
2006年04月24日 16:19:51
4楼
当然应该加开关,
回复
aries9705
2006年04月24日 22:21:39
5楼
是回路就要加开关,不加怎么行,灯坏了不去修吗
回复
chenchenglin
2006年04月26日 16:51:56
6楼
层数少的也可以不加
配电向安装在消防控制室
回复
at972
2006年04月28日 14:06:32
7楼
既然应急灯平时作为普通照明,而普通照明肯定是要加开关的,那你当然要用开关了。
回复
ymh722@co163
2006年04月30日 20:48:11
8楼
可以加开关,标准图籍上就有这种做法。
回复
g6to
2006年05月01日 06:43:57
9楼
不加开关用插座啊
回复
qhdzzj123
2006年05月01日 10:31:41
10楼
可以有开关,但必须是闭合的,等到紧急停电就能用上,要是坏了在打开去维修,我看着也是很方便的.
回复
tnazxc
2006年05月01日 11:32:48
11楼

应急灯若是支架或格栅支架类当然是要有开关控制,包括充电用的那一根导线,否则无法亮灯,熄灯和检修,若是双头投光的应急灯,功能是应急,作普通照明是不合适的,该类应急灯插座回路加小型断路器控制。