完全差动保护与不完全差动保护的区别
zgxjwjw
zgxjwjw Lv.2
2006年04月24日 14:54:05
来自于继电保护
只看楼主

高电压等级的母线差动保护一般是完全差动保护,但低电压等级(35KV)采用不完全差动保护。

高电压等级的母线差动保护一般是完全差动保护,但低电压等级(35KV)采用不完全差动保护。
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年04月24日 15:14:59
2楼
母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足所有的i之和=0.电流互感器的二次线圈在母线侧的端子相互连接。差动继电器线圈与电流互感器二次线圈并联。各电流互感器之间的一次电气设备,就是母线差动保护的保护区。
母线不全完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的元件的电流互感器接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。因此在无电源元件上发生故障,它将动作。另外,母线不完全差动回路通常采用两相式,有两段保护构成,二次线圈按环流法原理连接。
回复
zgxjwjw
2006年04月24日 16:05:58
3楼
楼上说得对,不过他的定值怎么计算?