漏电保护开关3P与4P的区别,什么场合使用4P的保护开关呢?
漏电保护开关3P与4P的区别,什么场合使用4P的保护开关呢?
2楼
补充下改配电箱为三相五线制
回复
3楼
三相电机或三相水泵选用3P.三相用电器带零线的所有设备都选用4P.
回复
4楼
楼上的是正解

回复
5楼
我也是如此理解的
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
三相电机或三相水泵选用3P.三相用电器带零线的所有设备都选用4P. 这个应该是正解

回复
9楼
这种情况在实际操作中是不存在的
三相负载里只要有单相负载就不可能做到毫安级的平衡
回复
10楼
关于开关3P和4P的问题,主要要看低压系统的接地方式。在TN-C系统内,是绝对禁止使用4级断路器的。在TT,TN-S,TN-C-S系统中是可以使用四级断路器的,TT系统的电源总开关必须是4级,TN-S\TN-C-S是为了检修时保证检修人员的安全,断路器的N线壳断开,但绝对不可把PE线接入。所以电机设备的出线是3P开关。
回复
11楼
漏电哪有用3P的开关,至少都是3P+N或者4P的,一堆的答非所问
3P+N是不断N线的,4P就是全断的
[
本帖最后由 jinpcissy 于 2011-4-29 10:47 编辑 ]
回复