漏电保护开关3P与4P的区别,什么场合使用4P的保护开关呢?

漏电保护开关3P与4P的区别,什么场合使用4P的保护开关呢?
免费打赏
zhagnqing
2011年04月27日 14:57:59
2楼
补充下改配电箱为三相五线制
回复
dongge6666
2011年04月28日 17:01:03
3楼
三相电机或三相水泵选用3P.三相用电器带零线的所有设备都选用4P.
回复
trublemaker
2011年04月28日 19:23:45
4楼
楼上的是正解
回复
大勺子
2011年04月28日 20:37:04
5楼
我也是如此理解的
回复
赛青飞
2011年04月28日 20:48:17
6楼
回复
毛建旭
2011年04月28日 20:55:27
7楼
同样楼上说法.只要三相负荷相同也同时使用就可以用三相漏电不平衡负荷零点偏移就要用四级漏电
回复
brucelaw
2011年04月29日 01:18:49
8楼
三相电机或三相水泵选用3P.三相用电器带零线的所有设备都选用4P. 这个应该是正解
回复
boeing_s
2011年04月29日 08:24:41
9楼

这种情况在实际操作中是不存在的
三相负载里只要有单相负载就不可能做到毫安级的平衡
回复
魔术师
2011年04月29日 08:48:57
10楼
关于开关3P和4P的问题,主要要看低压系统的接地方式。在TN-C系统内,是绝对禁止使用4级断路器的。在TT,TN-S,TN-C-S系统中是可以使用四级断路器的,TT系统的电源总开关必须是4级,TN-S\TN-C-S是为了检修时保证检修人员的安全,断路器的N线壳断开,但绝对不可把PE线接入。所以电机设备的出线是3P开关。
回复
jinpcissy
2011年04月29日 10:33:42
11楼
漏电哪有用3P的开关,至少都是3P+N或者4P的,一堆的答非所问
3P+N是不断N线的,4P就是全断的

[ 本帖最后由 jinpcissy 于 2011-4-29 10:47 编辑 ]