有关剪力墙加强部位的问题
cjy406854140
2011年04月27日 12:52:31
只看楼主

我院做了个地下2层地上15层,层高3米,总高不到50米的剪力墙结构住宅,他们都把地下2层和地上2层做了加强部位,我有些不明白了,但“《高规》7.1.9规定: 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值。”其中是底部两层啊,是不是该取地下两层就够了,怎么取到了地上两层呢?这个有什么影响吗?规程的底部是从哪算起的呢?请教各位啊

我院做了个地下2层地上15层,层高3米,总高不到50米的剪力墙结构住宅,他们都把地下2层和地上2层做了加强部位,我有些不明白了,但“《高规》7.1.9规定: 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值。”其中是底部两层啊,是不是该取地下两层就够了,怎么取到了地上两层呢?这个有什么影响吗
?规程的底部是从哪算起的呢?请教各位啊
免费打赏
cjy406854140
2011年04月27日 12:54:05
2楼
对了是不设转换层的
回复
hejie19871
2011年04月27日 13:39:44
3楼
抗规:6.1.10的条文说明:加强部位从地下室顶板算起
回复
alex-2077
2011年04月27日 19:14:44
4楼
弱弱的问一句,总墙肢高是从什么地方算起?地下室顶板还是底板?
回复
hejie19871
2011年04月28日 09:08:39
5楼
规范写的很清楚啊:
高度是落地抗震墙总高度的1/10,
加强部位从顶板算起, 是不是做嵌固端没有关系。只是当计算嵌固端位于地下一层底板及以下时需要延伸至嵌固端
新抗规及其条文说明讲的很清楚啊
回复
工民建
2011年04月28日 10:35:43
6楼
抗规:6.1.10的条文说明
回复
shen275358882
2011年04月28日 10:52:59
7楼
新抗规明确规定,底部加强区从地下室顶板算起。
回复