2楼
不发意思:) 纠正一下“电磁调速电机是否适宜就地无功补偿?为什么?”
回复
3楼
多大的电磁调速电机?
回复
4楼
80KW
回复
5楼
如果,方便可就地补偿.
也可在配电室,集中补偿.
回复
6楼
就地补偿,是否会影响电机的工作?
回复
7楼
非常感谢大师:)
回复
8楼
应该不会影响吧,电磁调速电机的调速系统的整流装置功率因数也并不是很低吧。
回复
9楼
那如果不做就地无功补偿,那么通常电磁调速电机的调速系统的整流装置功率因数应该是多大?这方面有没有相关的经验值可以参考一下。
:)十分感谢各位大师对我的提问,所以给予的解答。
回复
10楼
看到表上写的可控硅整流功率因数是0.7-0.8左右好像。
回复
11楼
如果知道了80KW的调速电机的调速系统的整流装置功率因数是多少,这样一来,就可以计算出要配置的电容大小了。
回复