大师们:电磁调速电机是否适宜就在无功补偿?为什么?
onezl
onezl Lv.2
2006年04月24日 12:35:45
来自于电站工程
只看楼主

如标题:)

如标题:)
免费打赏
nlb
2006年04月24日 13:30:31
2楼
电磁调速电机没有容量太大的,用不着就地补偿。
回复
onezl
2006年04月24日 15:20:41
3楼
是80KW的
回复
nlb
2006年04月25日 12:35:16
4楼
你的变电所有集中补偿装置吗? 电机距离变压器多远?如果电机不是距离变压器太远的话,80kw电机不需就地补偿。
回复
onezl
2006年04月25日 12:49:21
5楼
变电器那的集中补偿装置是坏的,没有用。
电机距离变压器有250米。
回复
nlb
2006年04月28日 12:26:48
6楼
250m ,那就在现场装补偿吧。