露天石油化工装置的设计消防水量,《石油化工企业设计防火规范》只给估算量,没有一个详细的算法,能否根据《建筑设计防火规范》,按装置框架整体体积确定?

露天石油化工装置的设计消防水量,《石油化工企业设计防火规范》只给估算量,没有一个详细的算法,能否根据《建筑设计防火规范》,按装置框架整体体积确定?
免费打赏
霸王龙
2011年04月27日 23:25:02
2楼
有没有人说说
回复
当时明月照云归
2016年04月14日 16:23:32
3楼
大家来谈谈这个问题吧。。。
回复
xavi6
2016年04月17日 18:50:33
4楼
没做过化工,楼主
回复
queerice
2016年04月18日 08:56:23
5楼
本帖最后由 queerice 于 2016-4-18 09:27 编辑

对于新产品装置,请参考石油化工企业设计防火规范《GB 50160—2008》,8.4 消防用水量 来计算。
对于非新产品装置,请参考复核相同装置即可,厂前区和公用工程区可以用建规来计算消防水量
回复
霸王龙
2016年09月22日 15:39:12
6楼
queerice 发表于 2016-4-18 08:56 对于新产品装置,请参考石油化工企业设计防火规范《GB 50160—2008》,8.4 消防用水量 来计算。对于非新产 …非常谢谢了!