本帖最后由 likefar 于 2013-1-29 15:38 编辑 问题1:石油化工装置,变电所,中控室应属于几类防雷建筑物。如果计算年雷计次数到不到三类,是否应该做防雷。是否是规范支撑。问题2:火灾报警接地系统是否应该分开做,因为共用,规范要求达到1欧,很难达到。问题3:装置室外照明配电箱是否需加浪涌保护器。问题4:静电接地,保护接地,工作接地,防雷接地,根据新雷规是否要共用,雷击时是否会对电子设备造成影响。
本帖最后由 likefar 于 2013-1-29 15:38 编辑
问题1:石油化工装置,变电所,中控室应属于几类防雷建筑物。如果计算年雷计次数到不到三类,是否应该做防雷。是否是规范支撑。
问题2:火灾报警接地系统是否应该分开做,因为共用,规范要求达到1欧,很难达到。
问题3:装置室外照明配电箱是否需加浪涌保护器。
问题4:静电接地,保护接地,工作接地,防雷接地,根据新雷规是否要共用,雷击时是否会对电子设备造成影响。
问题5:建筑物防雷设计规范是否能应用于石油化工装置, 钢结构装置能否当做建筑物
2楼
1、石油化工装置,如果不是火灾危险场所,年预计雷击次数在0.05次/年以下,可以不做直击雷防护,但是要做好等电位连接和接地;变电所和中控室可以不做直击雷防护,但是要做好雷击电磁脉冲防护,具体措施有等电位连接、屏蔽、SPD等,请参看GB50343-2012
2、火灾报警系统的接地应该和其它电子信息系统共用接地,分开做不合理
3、需要,要防止雷击电磁脉冲沿户外照明配电箱入侵建筑物内部,可以在其总配处安装
4、对于一类防雷建筑,防雷接地要和其它接地分开,并要满足间隔需求;二类、三类防雷建筑,可以共用接地,但要注意做好等电位连接
5、可以,但是最好参看相关专业的规范
回复
3楼
建筑物 属于几类防雷建筑物 不仅仅看 年雷计次数,还要看其用途、使用性质,仔细看看《建筑物防雷设计规范》中的规定呗。
回复
4楼
问题1:一般是三类,都在非防爆区。如果计算下来不到三类的话,可以不做。不然审图有时会问你做三类防雷的依据何在
问题2:这个问你们弱电专业,一般是不分开公用接地
问题3:必须。B级即可
问题4:公用接地
问题5:我们平时设计都是看防雷规范的,石化企业防雷规范反而不怎么看,可供参考。
“钢结构装置能否当建筑物”这句话什么意思,没看懂?
回复
5楼
如果不是火灾危险场所,年预计雷击次数在0.05次/年以下,可以不做直击雷防护
回复
6楼
个人经验,装置变电所的防雷按GB50057执行,即使年累计次数小于0.05次/a,仍按三类防雷建筑设计。如为联合装置变电所或区域变电所,按第二类防雷建筑设计。
回复
7楼
loyal7 发表于 2015-4-2 15:58 个人经验,装置变电所的防雷按GB50057执行,即使年累计次数小于0.05次/a,仍按三类防雷建筑设计。如为联合装 …为什么联合变电所按二类防雷,请赐教,我们厂里的全是二类防雷,我找不到依据
回复
8楼
路过!!!!
回复
9楼
感谢楼主无私分享..
回复