中央空调风机盘管系统选择
jlp_0103
jlp_0103 Lv.6
2011年04月27日 10:02:22
来自于中央空调
只看楼主

在做一个建筑面积3000多平方米得办公楼 要求做中央空调 风机盘管系统 看过以前的工程 有的采用了风机盘管加新风系统 并且设置了回风管道 有的只有空调水系统 没有加新风 请问什么样的情况下需要加新风和回风 什么样的情况下只做空调水系统的 谢谢了

在做一个建筑面积3000多平方米得办公楼 要求做中央空调 风机盘管系统 看过以前的工程 有的采用了风机盘管加新风系统 并且设置了回风管道 有的只有空调水系统 没有加新风 请问什么样的情况下需要加新风和回风 什么样的情况下只做空调水系统的 谢谢了
免费打赏
hanberadm
2011年04月28日 10:05:44
12楼
这个看具体要求,书上讲的很明白。。。
回复
lifengsh
2011年04月28日 10:15:35
13楼
办公楼,一般都有可以开启的窗户,如果用户不是那种要求特高的顶级公司,没有必要安装,
回复
jlp_0103
2011年04月28日 11:09:30
14楼
谢谢各位了 讲解的非常明白 受益匪浅啊
回复
快乐英雄
2011年04月28日 17:28:14
15楼
我建议还是要先按要新风的计算。如果业主不要新风的话还可以去掉新风。
回复
amethystzi
2011年04月28日 20:04:21
16楼
想办公楼这种,一般都加新风,这样室内环境相对好很多。特别是人多的空间。但是如果房间通风条件很好,业主没有相关的硬性要求,他们同意的情况下可以不做。
回复
aaron813
2011年04月28日 20:09:15
17楼
要看建筑物的外墙装饰结构,如果外窗容易打开的,可不加新风利用自然通风(节能考虑) 
回复
huang-xinlian
2011年04月29日 09:46:17
18楼
新风通常是舒适性送风,风速要求不可太高,根据风量、房间大小肯定风口的规格、型号(各风口配备调理阀);说白点就是房间空气不好的话就需要新风,有窗户的且窗户能打开的房间是可以不装新风的。
回复
hj0433132
2011年04月29日 14:28:48
19楼
回复
康能
2011年04月30日 18:36:08
20楼
对于学生的毕业设计,就要求必须有新风。对于实际工程,则要考虑建筑物功用和工程造价问题了,
回复
jy22___
2011年05月03日 09:56:30
21楼
看实 际情况了,根据业主的需求,如果平米不太大的话,通风且良好的话是不用加新风的,因为造价会增加,如果是较大型 办公楼人群居多的话,是需要加新风的,因为这样可以保证空气质量的洁净度。但是如果业主甲方不想花太多的成本的话,当然就不需要加了,那样的话,我们设计师画图也省事了~~~呵呵