一个100KVA的美变,高压侧的负荷开关及电缆怎么选?我怎么看有的人用630A的负荷开关?这么大?电缆都用截面70以上的?怎么搞这么大?另外美变里面有限流式熔断器和后备保护熔断器,这两个熔断器的熔体电流怎么选?我看有的后备保护熔断器的熔体电流选很大,100KVA的都选熔断额定电流50A的
一个100KVA的美变,高压侧的负荷开关及电缆怎么选?
我怎么看有的人用630A的负荷开关?这么大?电缆都用截面70以上的?怎么搞这么大?
另外美变里面有限流式熔断器和后备保护熔断器,这两个熔断器的熔体电流怎么选?我看有的后备保护熔断器的熔体电流选很大,100KVA的都选熔断额定电流50A的
12楼
具体规范我不是很明确,跟你说下我们的配置方法
插入式熔断你按照变压器容量的10%(A),限流的按照插入式的2倍配置,你也可以去算一下,100kVA的电流是5.8,10%的话就用10A。
至于负荷开关,一般都是630 25kA去配(这个一般是厂家去配的),因为美变的话,在我们这里最大只允许到630kVA
至于电缆,如果你当地没有特别规定的话,用50的够了
回复
13楼
限流熔断器10A应该就够了(不知道有没有这个规格,没做过这么小容量的),后备保护一般按限流熔断器的两倍来选,作为短路保护用的;
负荷开关这个容量315的应该就够了吧;
电缆要看各个地方的要求了,有的地方容量再小都用70的电缆
回复
14楼
高压的真空负荷开关或者断路器一般最小额定电流是630A,负荷开关的限流熔断器熔芯肯定不是630A的;另外高压侧电缆是按照短路时的动稳定和热稳定选型的,供电公司做的方案一般最小在70-90平方的电缆。
回复
15楼
限流熔断器一般选额定电流的1.2倍,后备保护一般选额定电流的2倍
回复
16楼
回复
17楼
学习了,支持!
回复
18楼
问的有技术 回答很专业 学习中了
回复
19楼
负荷开关都应该最小就是630A的短路电流有20KA31。5KA有
回复
20楼
插入式熔断器额定电流倒是没有什么异议,主要是后备保护熔断器,我 发现额定电流一般都很大,100KVA的 都被个30A或者50A
回复
21楼
负荷开关好像有315和400A的呀
负荷开关还有限流熔断器熔芯的?
回复