终端式美变高压侧电缆及负荷开关的选型问题?
tester005
tester005 Lv.7
2011年04月27日 09:49:41
只看楼主

一个100KVA的美变,高压侧的负荷开关及电缆怎么选?我怎么看有的人用630A的负荷开关?这么大?电缆都用截面70以上的?怎么搞这么大?另外美变里面有限流式熔断器和后备保护熔断器,这两个熔断器的熔体电流怎么选?我看有的后备保护熔断器的熔体电流选很大,100KVA的都选熔断额定电流50A的

一个100KVA的美变,高压侧的负荷开关及电缆怎么选?
我怎么看有的人用630A的负荷开关?这么大?电缆都用截面70以上的?怎么搞这么大?
另外美变里面有限流式熔断器和后备保护熔断器,这两个熔断器的熔体电流怎么选?我看有的后备保护熔断器的熔体电流选很大,100KVA的都选熔断额定电流50A的
免费打赏
tester005
2011年04月27日 15:09:47
2楼
光看的 没说的
回复
barkla
2011年04月28日 12:11:47
3楼
630A不怎么大噶,高压熔断电流按最大负荷电流的1.5或1.2倍选用,
回复
girlmouse
2011年04月28日 15:12:56
4楼
排队学习
回复
炉火
2011年04月28日 16:42:50
5楼
箱变很少接触,向高手学习!
回复
pcbruselee
2011年04月28日 23:11:54
6楼
排队学习
回复
paopaoxing
2011年04月29日 04:22:23
7楼
学习了了了了
回复
jztgg
2011年04月29日 06:05:54
8楼
负荷开关最小额定电流就是630A,电缆按短路容量选,一般也要大于70,70mm0.6s好像是13KA,一般按20KA选择
回复
liuxianfeng8527
2011年04月29日 06:07:09
9楼
100KVA的都选低压熔断额定电流200A的,高压10A
回复
dongyingruichen
2011年04月29日 07:45:49
10楼
确实有点大,需要重新核算,以免起不到保护作用
回复
mt0616
2011年04月29日 08:00:28
11楼
最小额定电流就是630A,电缆按短路容量选,一般也要大于70,70mm0.6s好像是13KA,一般按20KA选择
回复

相关推荐