讨论:人防结构动荷载作用下综合调整系数?
cj80588
cj80588 Lv.2
2006年04月24日 10:03:38
只看楼主

根据人防规范4.2.3条规定动荷载作用下综合调整系数可按表4.2.3的规定采用,但设计时,荷载采用等效静荷载法。即已经按静载计算,应该不考虑综合调整系数,但有些程序还考虑,不知那种正确?望各位大虾指教!!!!!!!!!!!!

根据人防规范4.2.3条规定动荷载作用下综合调整系数可按表4.2.3的规定采用,但设计时,荷载采用等效静荷载法。即已经按静载计算,应该不考虑综合调整系数,但有些程序还考虑,不知那种正确?望各位大虾指教!!!!!!!!!!!!
免费打赏
rfgcsj
2006年06月25日 21:27:07
2楼
人防动载作用时间短,人防工程考虑动荷载一次作用,允许构件进入塑性工作,人防设计时考虑材料强度的提高比较经济,故要考虑综合调整系数。与等效静荷载是不同概念
回复