怎么没人提问题 沉了要!
回复
5楼
09年理论题,某地下含水层,水文地质勘察结果:地面标高16,顶板下缘标高10,静水位标高7,抽水流量达设计流量时的动水位标高5.5,底板面标高2,下面哪种说法错误:
(A)实际含水层厚度仅3.5,因此不能采用管井和大口井取水
(B)含水层厚度大于4米,底板埋藏深度大于8米,可以采用管井取水
(C)含水层厚度5米,底板埋藏深度14米,可以采用大口井取水
(D)静水位深达9米,不能采用渗渠取水
本题含水层应该是无压含水层,那么含水层厚度是静水位、还是动水位减底板面标高啊?请赐教,谢谢
回复
6楼
一组单层细砂级配滤池,设计滤速为9m/h,采用但水冲洗并增设固定式表面冲洗,表面冲洗强度2L/(s.m2).如果冲洗时进入该组滤池的过滤水量不变,在一格滤池反冲洗时其他几 格滤迟强制滤速不大于11m/s,则该组滤池最少应分成几格?
a,2 b5 c,6 d,7
回复
7楼
根据
冲洗时进入该组滤池的过滤水量不变,可有下面的式子:
n=v强制/(v强制-v正常)=11/(11-9)=5.5 取6
《室外给水设计规范》规定,除无阀滤除、虹吸滤池外不得少于4格。取6格,强制滤速为10.8,符合要求。
这道题很多人把表面冲洗用水量计入过滤水量,得下面式子:
9An=2X3.6A+11A(n-1)
计算得n=1.7取2 选A 是错误的
不知道说的对不对,大家可以发表意见。如有不对,请高人指出,供大家共同学习。
[
本帖最后由 atf0923 于 2011-4-28 13:17 编辑 ]
回复
8楼
本题含水层应该是无压含水层,那么含水层厚度是静水位、还是动水位减底板面标高啊?
在《水文学和水文地质》中,含水层定义为 能够透过并给出相当数量水的岩层。
地下水向井的运动 一节中,
地下水向潜水完整进的运行 利用裘布依公式求井的出水量,含水层厚度即为静水位。
这是一道单选题,一看题就知道A不对。不用太纠结,如果认真学习了水文学,就很简单了。
本人对水文学不是很了解,如有不对,请高人指出。
回复
9楼
我觉得还是2格是对的,因为表面扫洗的水是来自进水,所以总进水量减掉表面扫洗用水是对的。由于题目最后说要求最少是几格,题目也没说明是什么滤池,这样选2格也是可以的,规范指定无阀滤池跟虹吸滤池分格数可以小于4,题目又要求最少几格
2格还是可能的。
回复
10楼
虹吸滤池:当1格滤池冲洗时,其余数格滤池过滤总水量必须满足该格滤池冲洗强度要求。如果为虹吸滤除,分2格,不能满足要求(1个过滤,1个反冲,强制滤速11m/h,反冲洗强度只有3L/s.m2)。
再者,根据无阀滤池结构及无阀滤池冲洗过程无法设置表面冲洗;即便可以设置表面冲洗,无阀滤池1格反冲洗时,也有部分进水直接和反冲洗水一起排出,那也要把这部分水量也要算进去。虹吸滤池设置表面冲洗装置应该也很困难。
题目也专门指出 过滤水量不变。
只是本人意见,不对的请指出。
[
本帖最后由 atf0923 于 2011-4-28 17:05 编辑 ]
回复
11楼
如看天书 没接触过
回复