自耦降压启动器与75KW电机启动问题?
wshi1989
wshi1989 Lv.2
2011年04月26日 19:23:56
只看楼主

自耦降压启动器 启动55KW电机时,空载运行时自动切换,带上电机(55KW)又不自动切换,注:该电机是抽水使用的,电机的负荷带上就不自动切换了,把负荷取开又自动切换了,电机一切正常。注:电机负荷是排灌站抽水用的水泵。问: 1:为何负荷一上启动柜就不切换,电机无法起动????? :2: 负荷一甩开电机运行又正常,启动柜正常切换?、、 电压A B C 三项380V正常 水泵一带上,电机就无法运转,降压启动时电流是200多A 启动柜不切换 ??

对上述分析 请问问题出在哪里????????
免费打赏
毛利hou
2011年04月27日 08:08:38
2楼
带负荷启动压降大,检查一下带负荷启动时的电压
回复
lgj3ooo
2011年04月27日 08:13:23
3楼
空载和带负荷的时候压力不一样
回复

相关推荐