求助,钢梁上要立混凝土柱子,怎搞?
shejilulu
shejilulu Lv.4
2011年04月26日 19:15:49
只看楼主

多层钢结构厂房。现在由于建筑方要求,需在三层上立混凝土构造柱。框架梁宽200,柱子为200X200,梁上有一层140mm厚楼层板。(还没定是压型钢板或是传统现浇混凝土楼板)。那么现在柱子与钢梁或是与楼板的锚固应怎处理?混凝土钢筋和钢结构相接部分的构造要求应该参照哪些规范或图集啊?

多层钢结构厂房。现在由于建筑方要求,需在三层上立混凝土构造柱。框架梁宽200,柱子为200X200,梁上有一层140mm厚楼层板。(还没定是压型钢板或是传统现浇混凝土楼板)。那么现在柱子与钢梁或是与楼板的锚固应怎处理?
混凝土钢筋和钢结构相接部分的构造要求应该参照哪些规范或图集啊?
免费打赏
gury
2011年04月28日 16:24:13
32楼
第一次听说,改为钢柱子吧
回复
zyj4578646
2011年04月28日 17:15:54
33楼
柱子的主筋直接锚入混凝土楼板就可以了,锚固长度满足施工规范要求就行。
回复
mini结构师
2011年04月28日 19:26:15
34楼
建筑管造型还管你用什么材料干什么,如果不是防火等级的要求你就改成钢柱子,不会对他们有什么影响,实在不是外面再外包点混凝土或者用方钢管,里面灌混凝土~不过一般低于500的都不灌混凝土。
回复
risan
2011年04月28日 21:05:08
35楼

同意
回复
田高工
2011年04月28日 21:27:49
36楼
没听说过,确实是个难点!
回复
figboy
2011年04月28日 21:54:39
37楼
钢梁立混凝土柱尽量不要采用这种方式,建议改成钢柱,如果实在要的话,建议在柱下部设置型钢,将钢筋焊接钢梁上,通过型钢混凝土柱过渡到纯混凝土柱。
回复
leesww2010
2011年04月29日 03:19:53
38楼
不管是钢柱,还是混凝土柱,都需要与原钢梁进行连接,焊接为主。在焊接过程中需要注意要将被焊钢梁支撑起来,使其处于不受载状态,否则焊接时会因为焊接应力导致过大变形。
回复
leesww2010
2011年04月29日 03:21:24
39楼
刚说的补充一点,如果可以的话用高强螺栓来连接吧,可以用电磁钻在钢梁上钻孔。
回复
fkakal
2011年04月29日 09:30:34
40楼
这个问题有点奇怪,不是有钢柱上支砼梁的吗?为什么钢梁上不能支砼柱呢?
回复
平常心1
2011年04月29日 09:49:50
41楼
还没有碰到过这样的事,注意设计。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开