空调设计简单问题请解答
lszq888
lszq888 Lv.2
2011年04月26日 18:42:33
来自于中央空调
只看楼主

请问房间温度要求16~20度的系统用水冷盘管或氟盘管是否都行,如用氟盘管,房间温度如何控制呢?

请问房间温度要求16~20度的系统用水冷盘管或氟盘管是否都行,如用氟盘管,房间温度如何控制呢?
免费打赏
lszq888
2011年04月27日 23:26:56
12楼
我说的就是直接蒸发式空调机,我担心冷水盘管不能达到16度
回复
aaron813
2011年04月28日 08:34:53
13楼
冷水盘管也只可以达到16度但是比较吃力,既然有得选择,建议用氟系统。
回复
xixixi001
2011年04月28日 13:49:44
14楼
AHU 为什么不能达到16度?楼上的能否讲讲原因,搂住也说说,为什么会有这种担心?
回复
chenjue1986
2011年04月28日 14:11:46
15楼
14度以下送风属于低温送风,如果房间要求16度,那么2度的温差需要多少风量才能满足要求?所以,楼主担心是有必要的。个人建议选氟系统。
回复
xixixi001
2011年04月28日 14:39:03
16楼
我把题目理解错了 ,我看成了“ 请问房间温度,要求16~20度的系统用水,冷盘管或氟盘管是否都行?”

多谢提醒~
回复
lszq888
2011年04月28日 20:59:15
17楼
谢谢XIXIXI001,那么用氟系统的话,温度控制是控制氟的流量还是送风量,如要求较稳定的送风量,怎么办?
回复
yzhchlan
2011年04月29日 15:47:21
18楼
两种都可以的:冷水机组的供水7度,房间16-20度,有足够的传热温差。
氟系统就更没问题了。
楼主说怎么控制,用温控器就行了
回复
xujie411412447
2011年05月11日 15:49:51
19楼
只要水盘管排数足够,能达到13度的露点温度,氟系统可更低了,氟系统控制精度可能和水盘管不太一样,一般是由减少或增加压缩机工作的台数来控制的。不知道说得对不
回复
huangleiting
2011年05月12日 11:37:43
20楼
氟系统温度易控制 建议选氟系统
回复