冰淇淋机配备的5P谷轮压缩机。冷凝器偏小,现在可以使用,可到了夏天30多度的时候,连续工作1小时压缩机就过热保护。就又增加2P的冷凝器,可是增加后低压不到1个压。没加前是2个压。而且压缩机上霜,就得关小膨胀阀,可是关小后制冷又慢了。。请教。怎么处理呀? 我是在原有的冷凝器的出口出串联的2P冷凝器。并联是不是能好点呀?
楼上几位说的有道理,学习了!
回复
13楼
在实际应用中,水冷的可以调节流量和温度;风冷的可以用温控或压控来调节多部风扇的起停.增加一个是问题的不是主因!要看调节和冷媒的增减量了!
回复
14楼
还有,冷媒气的通堵阻力问题?
回复
15楼
压缩机结霜要分高压管还是低压管结霜,处理方法是不一样的。加多冷凝器更要相应的增加雪种,最好一并检查机组截止阀有无泄漏,雪种量是否足够。
回复
16楼
是不是进了杂物啊
回复
17楼
最直接的办法加大风机的风凉 加大散热量
回复
18楼
冷凝器与蒸发器不匹配
回复
19楼
加多冷凝器更要相应的增加雪种,最好一并检查机组截止阀有无泄漏,雪种量是否足够。
回复
20楼
冻结器工作一定时间后,水冷式冷凝器的表面会结垢,无形中增加了管壁厚度,这样就增加了冻结器冷凝器管壁的传热热阻,使冷凝器的冷凝效果弱化,冻结器的制冷效果下降,经冻结的冰淇淋达不到出料温度,无法成形或成形不理想。
回复
21楼
冷凝器加太大的话,冷凝压力会过度下降,导致制冷剂循环量下降,制冷量下降。
另外新增的冷凝器注意位置稍低,尽量使进入膨胀阀的制冷剂为液体。
回复