求助:冰淇淋机如何加大冷凝器
lengxue1998
2011年04月26日 16:56:00
来自于制冷技术
只看楼主

冰淇淋机配备的5P谷轮压缩机。冷凝器偏小,现在可以使用,可到了夏天30多度的时候,连续工作1小时压缩机就过热保护。就又增加2P的冷凝器,可是增加后低压不到1个压。没加前是2个压。而且压缩机上霜,就得关小膨胀阀,可是关小后制冷又慢了。。请教。怎么处理呀? 我是在原有的冷凝器的出口出串联的2P冷凝器。并联是不是能好点呀?

2013年05月11日 22:43:16
22楼
adingkgb 发表于 2013-5-11 17:27 冷凝器加太大的话,冷凝压力会过度下降,导致制冷剂循环量下降,制冷量下降。另外新增的冷凝器注意位置稍 …为什么新加的冷凝器不能过高,过高有什么不妥
回复
lbktwx
2013年05月12日 09:05:35
23楼
系统不匹配,冷凝器加太大的话,冷凝压力会过度下降,导致制冷剂循环量下降,制冷量下降。
另外新增的冷凝器注意位置稍低,尽量使进入膨胀阀的制冷剂为液体。
回复
co936201979
2013年05月12日 10:01:24
24楼
附加冷疑器;不是你那种做法;系统设计冷疑器并不是单独唯一的只考虑换热面积;你附加啦冷疑器;串联起来;明显的加长啦系统;加长啦系统冷却;就足以说明你降低啦系统流速;降低啦系统流速;就说明降低啦制冷量;所以;不好使用;你要把两个冷疑器并联起来使用;就会好用;这样;你既增加啦换热面积;也不影响系统流速;谢谢;仅供产考
回复
adingkgb
2013年05月12日 22:28:04
25楼
co284450897 发表于 2013-5-11 22:43 为什么新加的冷凝器不能过高,过高有什么不妥如果制冷剂充分冷凝的话,液态在下气态在上。但向蒸发器,应该是供液。