冰淇淋机配备的5P谷轮压缩机。冷凝器偏小,现在可以使用,可到了夏天30多度的时候,连续工作1小时压缩机就过热保护。就又增加2P的冷凝器,可是增加后低压不到1个压。没加前是2个压。而且压缩机上霜,就得关小膨胀阀,可是关小后制冷又慢了。。请教。怎么处理呀? 我是在原有的冷凝器的出口出串联的2P冷凝器。并联是不是能好点呀?
冷凝器与蒸发器不匹配,冷热交换充分
回复
4楼
使用电子膨胀阀吗? 如果没有,请尝试。
回复
5楼
先看一看冷凝压力,如果冷凝压力偏高就是在串联冷凝器时,第二个冷凝器位置偏高,应注意一定要低于第一个冷凝器,否侧不如不加,如果安装高度受限制,可考虑并联安装。如果现在发生低压压力变低,就有可能是在焊接时有杂物进入系统
回复
6楼
怎么看凌宁压力呀?我的只有低压。
回复
7楼
好好学习,努力挣钱下载资料
回复
8楼
回复
9楼
系统并不是这么简单就能搞定的,
加大了冷凝器,雪种量和节流压比有没有进行调节?或者本身你的蒸发器也是不够的,再怎么加大冷凝器也是没用的.
总而言之,如果你的高低压力都在设计范围之内,制冷还慢的话,要检讨一下你的冷量计算问题了
回复
10楼
在压缩机的排气阀的阀体一般都有一个丝堵,可以到关死,装一块压力表,调试完毕之后,在拆下来。
回复
11楼
这个压缩机没有呀,,就是活塞的全封闭机,,CRPQ-0500-TFD-522CRPQ-0500-型号
回复