求助:冰淇淋机如何加大冷凝器
lengxue1998
2011年04月26日 16:56:00
来自于制冷技术
只看楼主

冰淇淋机配备的5P谷轮压缩机。冷凝器偏小,现在可以使用,可到了夏天30多度的时候,连续工作1小时压缩机就过热保护。就又增加2P的冷凝器,可是增加后低压不到1个压。没加前是2个压。而且压缩机上霜,就得关小膨胀阀,可是关小后制冷又慢了。。请教。怎么处理呀? 我是在原有的冷凝器的出口出串联的2P冷凝器。并联是不是能好点呀?

2011年04月27日 12:49:55
2楼
怀疑你系统里面有空气
回复
sxw840716
2011年04月27日 19:54:45
3楼
冷凝器与蒸发器不匹配,冷热交换充分
回复
limengir3612
2011年04月27日 22:59:33
4楼
使用电子膨胀阀吗? 如果没有,请尝试。
回复
fengxiang1025
2011年04月28日 08:47:45
5楼
先看一看冷凝压力,如果冷凝压力偏高就是在串联冷凝器时,第二个冷凝器位置偏高,应注意一定要低于第一个冷凝器,否侧不如不加,如果安装高度受限制,可考虑并联安装。如果现在发生低压压力变低,就有可能是在焊接时有杂物进入系统
回复
lengxue1998
2011年04月29日 08:59:12
6楼
怎么看凌宁压力呀?我的只有低压。
回复
chiguang22
2011年04月29日 09:37:11
7楼
好好学习,努力挣钱下载资料
回复
wssliny
2011年04月29日 10:26:21
8楼
回复
zdbbaby
2011年04月29日 12:57:46
9楼
系统并不是这么简单就能搞定的,
加大了冷凝器,雪种量和节流压比有没有进行调节?或者本身你的蒸发器也是不够的,再怎么加大冷凝器也是没用的.
总而言之,如果你的高低压力都在设计范围之内,制冷还慢的话,要检讨一下你的冷量计算问题了
回复
fengxiang1025
2011年04月29日 13:56:52
10楼
在压缩机的排气阀的阀体一般都有一个丝堵,可以到关死,装一块压力表,调试完毕之后,在拆下来。
回复
lengxue1998
2011年04月29日 20:53:47
11楼
这个压缩机没有呀,,就是活塞的全封闭机,,CRPQ-0500-TFD-522CRPQ-0500-型号
回复

相关推荐

APP内打开