【探讨】隔离开关与前级断路器的匹配问题
luxu813
luxu813 Lv.4
2011年04月26日 16:24:07
来自于断路器
只看楼主

我想问大家个问题:比如我现在有一个6KW的配电箱,假如计算电流为32A,那么前级低压柜对应的断路器我选择C65N/2P/40A,该6KW的配电箱设有一个隔离开关,这个隔离开关是选40A还是63A?隔离开关与前级断路器匹配,是要比前级断路器大还是一样大?我查了很多资料只在手册上看到一句:隔离开关不小于计算电流。所以我的配电箱计算电流是32A,低压柜处用40A的断路器,那么配电箱进线处用40A或63A的隔离开关都符合手册的说法大于计算电流。

我想问大家个问题:
比如我现在有一个6KW的配电箱,假如计算电流为32A,那么前级低压柜对应的断路器我选择C65N/2P/40A,该6KW的配电箱设有一个隔离开关,这个隔离开关是选40A还是63A?
隔离开关与前级断路器匹配,是要比前级断路器大还是一样大?
我查了很多资料只在手册上看到一句:隔离开关不小于计算电流。
所以我的配电箱计算电流是32A,低压柜处用40A的断路器,那么配电箱进线处用40A或63A的隔离开关都符合手册的说法大于计算电流。
问题就是有两种说法
1、前级断路器是40A,与它相连的隔离开关在断路器后级应该选40A不能比前级大,而且隔离开关的塑壳电流比40A大的多的多,所以40A足够了。
2、前级断路器是40A,而如果发生故障电流,约定脱扣点电流一般为40x1.2A,所以用40A隔离开关在断路器不脱扣的大于40A的电流情况下,隔离开关会发热烧坏,由此看来后级隔离开关应该比前级断路器电流大一个级别,应该为63A
对于这两种意见大家有没有什么过硬的理论来佐证。到底隔离开关和断路器该如何匹配呢,请大家赐教!
免费打赏
乐子的哇
2011年04月28日 08:57:38
22楼

对,我们几十年经验的师傅也是这样说的,之所以选择断路器和隔离开关的组合,一方面就是为了避免放大开关级数。
回复
luxu813
2011年04月28日 09:14:29
23楼
哪有这样的规定啊?这样也好使人信服啊!
回复
luxu813
2011年04月28日 09:16:33
24楼
我知道 但是我问的是断路器与隔离开关匹配的问题
回复
jangher770
2011年04月28日 09:45:54
25楼
支持隔离开关大一级选型,安全系数高些
回复
kakapcl
2011年04月28日 09:55:20
26楼
最好有一定的预留量
回复
hulidetou
2011年04月28日 10:30:24
27楼
隔离开关电流满足回路要求即可,没有分级这一说。
回复
zcy_2010
2011年04月28日 11:10:33
28楼
63A的吧
回复
tianshaoyi
2011年04月28日 12:02:06
29楼
断路器必须能保护其后边的导线和设备,也就是导线载流量和设备的额定电流都不能小于断路器的整定电流,这应该是一般常识。如果其后边是接触器也同样存在这个问题。隔离开关在不增加投资的情况下,还是大些好,更保险。
回复
xfy22222
2011年04月28日 14:49:26
30楼
学习了学习了
回复
hdmusic
2011年04月28日 16:49:30
32楼
隔离开关并没有保护功能 没必要一定要比断路器大 个人认为40A也是可以的 当然 63A也可以