【探讨】隔离开关与前级断路器的匹配问题
luxu813
luxu813 Lv.4
2011年04月26日 16:24:07
来自于断路器
只看楼主

我想问大家个问题:比如我现在有一个6KW的配电箱,假如计算电流为32A,那么前级低压柜对应的断路器我选择C65N/2P/40A,该6KW的配电箱设有一个隔离开关,这个隔离开关是选40A还是63A?隔离开关与前级断路器匹配,是要比前级断路器大还是一样大?我查了很多资料只在手册上看到一句:隔离开关不小于计算电流。所以我的配电箱计算电流是32A,低压柜处用40A的断路器,那么配电箱进线处用40A或63A的隔离开关都符合手册的说法大于计算电流。

我想问大家个问题:
比如我现在有一个6KW的配电箱,假如计算电流为32A,那么前级低压柜对应的断路器我选择C65N/2P/40A,该6KW的配电箱设有一个隔离开关,这个隔离开关是选40A还是63A?
隔离开关与前级断路器匹配,是要比前级断路器大还是一样大?
我查了很多资料只在手册上看到一句:隔离开关不小于计算电流。
所以我的配电箱计算电流是32A,低压柜处用40A的断路器,那么配电箱进线处用40A或63A的隔离开关都符合手册的说法大于计算电流。
问题就是有两种说法
1、前级断路器是40A,与它相连的隔离开关在断路器后级应该选40A不能比前级大,而且隔离开关的塑壳电流比40A大的多的多,所以40A足够了。
2、前级断路器是40A,而如果发生故障电流,约定脱扣点电流一般为40x1.2A,所以用40A隔离开关在断路器不脱扣的大于40A的电流情况下,隔离开关会发热烧坏,由此看来后级隔离开关应该比前级断路器电流大一个级别,应该为63A
对于这两种意见大家有没有什么过硬的理论来佐证。到底隔离开关和断路器该如何匹配呢,请大家赐教!
免费打赏
xylyzx
2011年04月27日 16:36:29
12楼
应该选择63的吧!但我会选择100A的。
回复
zhouchang2007
2011年04月27日 17:00:59
13楼
应该选择63A。
回复
一树蝴蝶
2011年04月27日 17:29:23
14楼
40A和63A都可以,但通常还是选择大一级的保险系数高些。
回复
hmlzhj
2011年04月27日 17:46:44
15楼
隔离开关可以比断路器选大一级,也可以同级。消防回路一定要选大一级。
回复
zhuangxiaowen
2011年04月27日 19:31:13
16楼
路过,学习了。
回复
sxw840716
2011年04月27日 19:47:38
17楼
回复
wangme08
2011年04月27日 20:44:29
18楼


同意5楼说的第4条,隔离开关是形成明显断点,上下级配合指的是断路器。
另外,楼主说的前级断路器指的是低压柜出线的断路器,配电箱进线端设置隔离开关,没有说明设置断路器。如果配电箱进线端设置断路器,就需要考虑上下级的配合了。一般大一级
回复
woheni2010
2011年04月27日 22:26:20
19楼
大一级就够 各位哥哥 那么大干嘛 有必要么
回复
khhby116
2011年04月28日 08:35:41
20楼
隔离开关不起保护,当然大一点好,放心!
回复
yy8557693
2011年04月28日 08:42:55
21楼
隔离开关够用就行太大没用,因为形同的情况下如果隔离开关不烧,你用的导线也会烧,所以大了没有用,我认为与导线载流量相同就行。
回复

相关推荐

APP内打开