【探讨】隔离开关与前级断路器的匹配问题
luxu813
luxu813 Lv.4
2011年04月26日 16:24:07
来自于断路器
只看楼主

我想问大家个问题:比如我现在有一个6KW的配电箱,假如计算电流为32A,那么前级低压柜对应的断路器我选择C65N/2P/40A,该6KW的配电箱设有一个隔离开关,这个隔离开关是选40A还是63A?隔离开关与前级断路器匹配,是要比前级断路器大还是一样大?我查了很多资料只在手册上看到一句:隔离开关不小于计算电流。所以我的配电箱计算电流是32A,低压柜处用40A的断路器,那么配电箱进线处用40A或63A的隔离开关都符合手册的说法大于计算电流。

我想问大家个问题:
比如我现在有一个6KW的配电箱,假如计算电流为32A,那么前级低压柜对应的断路器我选择C65N/2P/40A,该6KW的配电箱设有一个隔离开关,这个隔离开关是选40A还是63A?
隔离开关与前级断路器匹配,是要比前级断路器大还是一样大?
我查了很多资料只在手册上看到一句:隔离开关不小于计算电流。
所以我的配电箱计算电流是32A,低压柜处用40A的断路器,那么配电箱进线处用40A或63A的隔离开关都符合手册的说法大于计算电流。
问题就是有两种说法
1、前级断路器是40A,与它相连的隔离开关在断路器后级应该选40A不能比前级大,而且隔离开关的塑壳电流比40A大的多的多,所以40A足够了。
2、前级断路器是40A,而如果发生故障电流,约定脱扣点电流一般为40x1.2A,所以用40A隔离开关在断路器不脱扣的大于40A的电流情况下,隔离开关会发热烧坏,由此看来后级隔离开关应该比前级断路器电流大一个级别,应该为63A
对于这两种意见大家有没有什么过硬的理论来佐证。到底隔离开关和断路器该如何匹配呢,请大家赐教!
免费打赏
luxu813
2011年04月27日 09:22:48
2楼
回复
剑气侠心
2011年04月27日 10:36:20
3楼
应当比断路器的额定电流大。我在低压配电柜中选隔离开关的时候,其额定电流约等于下端所带断路器额定电流的两倍
回复
chcqhq
2011年04月27日 10:37:47
4楼
隔离开关是选63A
回复
hzhsj
2011年04月27日 11:34:19
5楼
1、你的配电箱计算电流是32A,前级断路器是40A,低压柜处不必再用40A的断路器,这样会增加保护级数。
2、配电箱进线处用40A或63A的隔离开关都大于计算电流是32A,都是可以的。
3、前级断路器40A是根据进线电缆容许截流量的80%确定的,而进线电缆容许截流量应大于配电箱的计算电流32A。
4、前级断路器是40A,与它相连的隔离开关在断路器后级未必应该比前级大,因为隔离开关不属保护电器。
5、如果发生故障电流,约定脱扣点电流一般为40x1.2A,所以用40A隔离开关在断路器不脱扣的大于40A的电流情况下,隔离开关不会马上发热烧坏,因为隔离开关发热烧坏也是有一定时间过程的,也是有设计裕度的。
回复
z1g2d3
2011年04月27日 11:52:54
6楼
通常刀开关的额定电流只有比计算电流大就好
回复
guojinanming
2011年04月27日 12:20:27
7楼
隔离开关是隔离用的,断路器是分断短路电流的,满足你的保护要求就可以了。40A的隔离开关能分和40A的正常电流,有明显的断开点,不能超负荷操作及使用;40A断路器能自动分和开关名牌的短路电流或过载电流(看开关型号)。
回复
killazy
2011年04月27日 12:22:01
8楼
63A好,隔离开关我觉得应该是在合理的前提下,越大越好。
回复
混在电气
2011年04月27日 12:53:12
9楼
个人理解选大的,你举的例子正好是两种隔离开关的分界点,所以你有些犹豫,其实如果计算电流是16A的话,你会选40A的隔离吧?再小的隔离开关没有了。所以在这个分界位置,我会选大的。
回复
weihuanling
2011年04月27日 14:20:42
10楼
应该选择63的吧!!
回复
九天之上
2011年04月27日 16:23:46
11楼
同意楼上的观点:隔离开关合理情况下,越大越好!
回复

相关推荐

APP内打开