请问下框架梁的裂缝超过限制是不是应该调尺寸呢?
aiinglee1985
2011年04月26日 14:58:17
只看楼主

我做的一个小框架,开始的时候有个梁超筋,裂缝满足要求,我加大尺寸后,超筋满足要求了,但是裂缝又不满足了,求各位大侠解决下

我做的一个小框架,开始的时候有个梁超筋,裂缝满足要求,我加大尺寸后,超筋满足要求了,但是裂缝又不满足了,求各位大侠解决下
免费打赏
x1xqq
2011年04月26日 15:07:08
2楼
是梁加宽还是加高?
回复
aiinglee1985
2011年04月26日 15:14:15
3楼
我开始是做的250X400的主梁,有点地方超筋,我把梁高改到450,超筋不见了,现在是有些支座部位和跨中的裂缝不满足0.3的要求
回复
aiinglee1985
2011年04月26日 15:22:53
4楼
主要是规范要求对裂缝进行验算,但是大部分的时候好像都没有进行验算,我用裂缝控制重新配筋之后,配筋率加大,这个和减小梁截面尺寸提高配筋率是一样的道理吗?
回复
x1xqq
2011年04月26日 15:32:58
5楼

梁高改到450,刚度大了,弯矩就大了.超筋的地方改为:300X400
回复
x1xqq
2011年04月26日 15:35:01
6楼

减小裂缝,就要降低钢筋应力,因此要增加配筋.
回复
aiinglee1985
2011年04月26日 15:42:18
7楼
谢谢大侠..结构上有些地方总是拿捏不准,看来还得继续加强结构概念
回复
bocai138
2011年04月26日 18:28:40
8楼
次要位置裂缝可以不执行0.3的要求
回复

相关推荐