连接板与预埋件要45°焊接,选择什么样的焊缝比较好?
day_wyp
day_wyp Lv.3
2011年04月26日 14:04:27
只看楼主

混凝土梁侧有预埋件,该处要焊接一个45°的连接板来间接一根斜梁(水平方向),荷载比较大,请问用什么样的焊接比较好,考虑到斜角焊缝小于60°就不太好了,而135°的角焊缝也折减的比较厉害,比较难保证满足荷载要求。

混凝土梁侧有预埋件,该处要焊接一个45°的连接板来间接一根斜梁(水平方向),荷载比较大,请问用什么样的焊接比较好,考虑到斜角焊缝小于60°就不太好了,而135°的角焊缝也折减的比较厉害,比较难保证满足荷载要求。
免费打赏
三无三俗
2011年04月28日 08:36:31
2楼
直接利用自然坡口焊
回复
fei5478
2011年04月28日 12:25:37
3楼
个人觉得用角焊缝确实不太好,就如楼上两位说的,用全融透焊缝。
回复
kafeihfdcb
2011年04月28日 16:48:21
4楼
都是理论家,晕!
回复
mini结构师
2011年04月29日 19:45:08
5楼
你是说节点板角度还是指焊缝角度!
角焊缝没有角度问题,只有等边不等边的问题。
如果不是直角焊缝就要折减。
回复
day_wyp
2011年05月12日 09:38:55
6楼
就因为不是直角角焊缝,折减的太厉害了,要满足设计要求焊缝高度会很大。我最后还是采用坡口焊了。