情况是有一条自然冲沟,上游有水库,也向冲沟排水,现在的情况是需要 把冲沟的水收集起来,冲沟宽10m,沟深约1.5m,水流目前缓慢水深0.55m,现在做一条4x2米的大渠收集,由于把冲沟截断,下游灌溉需要用60x60cm的过水断面的水流我定的渠是60x80cm的,这水流要一直流水,所以要在4x2的渠里面开60x60的口,底部与4x2m的渠的底部相接。我怎么知道假如我这4x2m的渠在满流情况下,我这60x80cm的渠是否会溢出?
情况是有一条自然冲沟,上游有水库,也向冲沟排水,现在的情况是需要 把冲沟的水收集起来,冲沟宽10m,沟深约1.5m,水流目前缓慢水深0.55m,现在做一条4x2米的大渠收集,由于把冲沟截断,下游灌溉需要用60x60cm的过水断面的水流我定的渠是60x80cm的,这水流要一直流水,所以要在4x2的渠里面开60x60的口,底部与4x2m的渠的底部相接。我怎么知道假如我这4x2m的渠在满流情况下,我这60x80cm的渠是否会溢出?
2楼
可设置有闸门的涵洞,用闸门控制流量即可
回复
3楼
引水渠道不大,建议功能分开,立交的方式,即渡槽或倒虹吸的方式。
回复
4楼
建议加高一点,若在开60x60的水沟水流入口处设置闸门控制流量更好了。不过需要经常检修维护。
回复
5楼
情况没说清楚,渠道纵坡是多少?是什么材料衬砌的?设计流量是多少?根据情况大概按断面尺寸粗估了一下,原来土渠按0.05%的纵坡计算,流量为2.5m3/s,这样如果改为矩形断面按4m底宽计算,砼衬砌型式,0.05%的纵坡计算,水深为72cm。如果引水渠为60x60cm(但不知道引水流量是多少,引水渠纵坡是多少),可能引水口处有问题,需要加高一段渠道。如果设置节制分水闸,就可以人为控制引、泄水流量了。
回复
6楼
你现在的情况肯定要溢出,并且危险性极大。最好在小渠处设置分水闸门,根据实际情况开闭闸门来控制水流。
回复
7楼
回复
8楼
可设置有闸门的涵洞,用闸门控制流量即可
回复
9楼
按水力学的有关理论求解
回复
10楼
主要原因是这渠是灌溉之用,长期保持有水,设置闸门,如何才能简单点呢?越简单越好。
回复
11楼
占座学习一下,大家继续讨论哈
回复