急求助:箍筋计算结果很小,为什么PKPM生成的全是直径10的而不是8?
zhw1218
zhw1218 Lv.3
2011年04月26日 09:16:29
只看楼主

小高层住宅、箍筋的SATWE计算结果很小,几乎都是G0.2-0.2,配筋也很小,梁大多数是200X400和200X450。PKPM生成的配筋不考虑裂缝的话大都是两个16的,考虑裂缝的话会大很多,很多接近2%配筋率,但是不管考虑还是不考虑裂缝,为什么PKPM生成的箍筋全是直径10的而不是8?8的完全够了啊。求解答,最近要出施工图,就我一人在做。

2011年04月28日 11:25:26
72楼
参数设置有错误?
回复
qrhlei
2011年04月28日 11:29:25
73楼
又学习了。参数设置很重要
回复
toney_gao
2011年04月28日 11:49:39
74楼
抗规,梁配筋率超过2%,箍筋直径要增加一个等级
回复
tian2620275
2011年04月28日 13:48:43
75楼
首先你的抗震等级,跨度多少?用那么小的梁截面?配筋率适合的是1.2-1.6%,不要搞到2.0%,具体原因看新抗规P60页倒数第二行。
回复
hxkcd10000
2011年04月28日 15:22:42
76楼
《抗规》6.3.3条第三款。。。。
回复
zhu752200
2011年04月28日 15:41:28
77楼
看看设置里面是否你优先考虑了10?
回复
33332008
2011年04月28日 16:13:21
78楼
我没有遇到这样的问题
有两种可能性:1、抗震等级决定的,2、配筋率大于2%
回复
win00win
2011年04月28日 17:05:07
79楼

同意这个说法,建议楼主加大梁截面高度,可以有效减小配筋率
回复
hugangal03
2011年04月28日 18:59:03
80楼
梁配筋率超过2%,箍筋直径要增加一个等级
回复
wisely_05
2011年04月28日 19:04:03
81楼
严重同意16#的意见!
回复