急求助:箍筋计算结果很小,为什么PKPM生成的全是直径10的而不是8?
zhw1218
zhw1218 Lv.3
2011年04月26日 09:16:29
只看楼主

小高层住宅、箍筋的SATWE计算结果很小,几乎都是G0.2-0.2,配筋也很小,梁大多数是200X400和200X450。PKPM生成的配筋不考虑裂缝的话大都是两个16的,考虑裂缝的话会大很多,很多接近2%配筋率,但是不管考虑还是不考虑裂缝,为什么PKPM生成的箍筋全是直径10的而不是8?8的完全够了啊。求解答,最近要出施工图,就我一人在做。

2011年04月26日 14:21:34
12楼
我怎么没有碰到此类情况啊?是不是参数搞错,不可能啊,都做小高层了,这点肯定没有问题~软件用的盗版的?盗版软件配筋比正版的大一些好像~
回复
rymta68
2011年04月26日 14:39:31
13楼
和配筋率有关系啊
回复
jiyanli541024
2011年04月26日 16:05:29
14楼
框架梁的裂缝宽度验算往往被工程设计人员忽视,对此应引起我们的注意。影响裂缝宽度的主要因素有两方面,一是构件的混凝土强度等级,二是钢筋的级别和直径。由于混凝土等级与钢筋的级别有一定的“依赖关系”,因此对于普通的混凝土构件,混凝土的高等级对减小梁的裂缝宽度影响不大,一般情况下宜采用加大梁的配筋率或增大梁的截面尺寸的方法来减小梁的裂缝宽度。另外需注意在利用计算机辅助软件进行结构建模中的荷载输入时,一定要将恒、活载数值分开输入,以便进行内力组合和裂缝宽度的计算,不要贪图省事而将恒、活载合并输入,以防止梁、柱内力计算错误,致使所绘制的施工图不能使用。
回复
wsj_hay
2011年04月26日 16:31:13
15楼
抗震地区梁配筋率大于2%时,箍筋加大一级,应该是这个的关系吧
回复
vsocean
2011年04月26日 16:43:13
16楼
是不是PKPM设置的问题啊?
回复
david396213
2011年04月26日 16:49:50
17楼
靠加大配筋来控制裂缝太浪费了,最好能把梁截面加高一点,并且你的纵筋配筋率对箍筋也有那么大的影响,这样造价肯定不行
回复
fiator
2011年04月26日 17:17:40
18楼
学习到了
.............
回复
chenyefan886
2011年04月26日 17:20:25
19楼
你们都直接用PKPM的自动配筋结果吗?那个结果配的乱七八糟的,我们都不要的,需要控制裂缝的时候再另外加强嘛
回复
04231076
2011年04月26日 17:45:13
20楼
最好能把梁截面加高一点,并且你的纵筋配筋率对箍筋也有那么大的影响,这样造价肯定不行
回复
bourne55
2011年04月26日 18:00:25
21楼
一般8够了,看看计算书
回复

相关推荐