行吊问题
lixinghao
lixinghao Lv.2
2006年04月23日 18:08:22
只看楼主

车间一自制行吊,两台电机,大的0.8KW,用一直控按钮控制,一根电源进线,两根电机出线。按钮盒中三相电,在里面倒相序。如果改成接触器控制,有无必要?是否应装漏电开关?

车间一自制行吊,两台电机,大的0.8KW,用一直控按钮控制,一根电源进线,两根电机出线。按钮盒中三相电,在里面倒相序。如果改成接触器控制,有无必要?是否应装漏电开关?
免费打赏
zigj
2006年04月23日 21:26:40
2楼
1.有必要改成接触器控制,因为在电机频繁正反转运行时,冲击电流可能会超过10A,在按钮盒内倒相序操作,可能会烧坏触点,甚至会造成短路.建议改成接触器控制.
2.用断路器保护短路即可,不用装漏电开关.
回复
lixinghao
2006年04月27日 10:07:01
3楼
我在直控按钮前加了一台变频器,电流在2A左右,但在上/下过程中,变频器频繁保护,内容为过电压.
回复
lixinghao
2006年04月27日 11:32:40
4楼
如果改成接触器控制,因只引过去三相电,没有零线,接触器线圈电压只能选择380V.我认为220V比380V要安全!
回复
lixinghao
2006年04月27日 11:36:40
5楼
如果控制柜挂墙,将有三根电缆(两根电机的动力电缆,一根控制电缆)随吊葫芦移动;而直控按钮只有电源线在移动.
回复
lixinghao
2006年04月27日 11:39:16
6楼
接触器控制,如果主触头粘住,是不是更不安全?
回复
lixinghao
2006年04月27日 11:41:18
7楼
车间控制柜的零线与地是接在一起的,用漏电开关是不是不起作用?
回复
gewengang
2007年05月19日 22:39:10
8楼
1、首先变频器的选型是否正确,一般锥形电机的电流较大
2、可以用无线遥控代替线控,操作简单,安全
可以联系我QQ412380846
回复

相关推荐

APP内打开