一、110kV有效接地系统中的某一变电所有两台110kV/35kV/10kV,31.5MVA主变压器两台,110kV进线两回、35kV出线5回、10kV出线10回,主变110kV、35kV、10kV三侧Ynyn0d11。、假如110kV采用外桥接线,有10MVA穿越功率,请计算桥回路持续工作电流。(A) 165.3A (B) 270.3A (C) 330.6A (D) 435.6A专业[ 本帖最后由 n0121 于 2011-4-25 21:12 编辑
一、110kV有效接地系统中的某一变电所有两台110kV/35kV/10kV,31.5MVA主变压器两台,110kV进线两回、35kV出线5回、10kV出线10回,主变110kV、35kV、10kV三侧Ynyn0d11。
、假如110kV采用外桥接线,有10MVA穿越功率,请计算桥回路持续工作电流。
(A) 165.3A (B) 270.3A (C) 330.6A (D) 435.6A专业
[
本帖最后由 n0121 于 2011-4-25 21:12 编辑 ]
2楼
没有人会吗?
回复
3楼
如果你能将所有的真题 全拿出来 我保证有人会做!
回复
4楼
165.3
一条线路退出运行,桥电流应为一台主变电流(穿越功率小于主变容量)
不知道对不对?
(桥型接线应按最大元件负荷电流计算,桥回路尚需考虑系统穿越功率.)
如果加上穿越功率是217.8,答案里没有
[
本帖最后由 zykwy163 于 2011-4-26 17:40 编辑 ]
回复
5楼
同意楼上的观点,
回复
6楼
非常赞同,LZ只知道问题目,不知道分享真题,没有什么人愿意教的。
回复
7楼
答案选B,没什么问题。
回复
8楼
这道题目有点问题哟,题目是考虑了10MVA的穿越功率的,那么桥回路的持续电流就等于主变电流加上穿越功率的电流,结果应该是217.8A,而答案里面又没有这个结果。如果不考虑穿越功率的话,就是主变高压侧的电流,165.3A。
个人意见:题目不严谨。
回复
9楼
版主,本论坛里有啊,我就是在本论坛找的,您应该知道,请教本题怎么选B,能否指点
[
本帖最后由 n0121 于 2011-5-19 17:48 编辑 ]
回复
10楼
穿越功率为20MVA时,可得B,难道提出错了?
回复