电气配电室或者DCS室、控制室,能走消防水管道吗?
cyz_9522
cyz_9522 Lv.2
2006年04月23日 17:21:17
来自于电站工程
只看楼主

电气配电室或者DCS室、控制室,能走消防水管道?我看了这条规范没有说不可以10KV及以下变电所设计规范 GB50052-94 第6.3.5条 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。

电气配电室或者DCS室、控制室,能走消防水管道?我看了这条规范没有说不可以
10KV及以下变电所设计规范 GB50052-94 第6.3.5条 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年04月24日 09:41:02
2楼
不清楚,不过就我遇到过的电厂,没有见过。
回复
lizhenbao_jinan
2006年04月24日 15:20:11
3楼
一般应通过电缆夹层通过
回复
cyz_9522
2006年04月29日 14:41:34
4楼
请大家赐教,急需
回复
ljb_ecepdi
2006年05月12日 16:02:46
5楼
坚决不给走,,,,电气的地盘, 不允许水管道。
回复
zsf1218
2006年05月12日 19:24:53
6楼
不可以!控制室一般使用七弗丙烷灭火!
回复
kenan_zll
2006年07月08日 04:11:50
7楼
不可以走消防水管。采暖水管可以,但只能使用无缝钢管并采用焊接工艺连接各设备,保证不能有任何水影响电气设备。其实为了采暖,万无一失的做法,是采用控制室和DCS设备均采用空调设备。这样既满足实际需要,又不违反规范。
回复
nlb
2006年07月10日 12:59:55
8楼
配电室不允许走与本室无关的水管。
回复
jason0759
2006年07月10日 20:52:15
9楼
谁告诉你不能走的.我见到不知道有多少个电厂电气配电室或者DCS室、控制室上面都是消防水管.不过喷的是CO2
回复