现在设计一个电缆线路工程,涉及110KV过桥,能不能从桥梁人行道板下面穿过???或者说那里有规范说明110KV过桥的?望各位高手指点一下~~
现在设计一个电缆线路工程,涉及110KV过桥,能不能从桥梁人行道板下面穿过???或者说那里有规范说明110KV过桥的?望各位高手指点一下~~
2楼
详见电力工程电缆设计规范5.6条,条文解释
回复
3楼
回复
4楼
谢谢~~我也看了一下5.6条文~~但是还是没具体说到能不能穿人行道板
回复
5楼
刚才上面所说的另外一帖13楼,还有下面的这篇论文,参考一下.
回复
6楼
感觉还是没解决问题~~我这个是35米长的桥梁,做管桥造价增加,还有牵涉到政策处理问题,比较麻烦,110KV只能是从桥梁人行道板下面过~~电缆套管顶面到桥梁人行道板顶面只有19CM,不知道这样安全不安全~~哎~~~但是还是谢谢版主的热心帮忙,只能盼望别的有人做过这样的工程的人帮忙了~~再次谢谢版主
回复
7楼
看了一下桥梁规范,禁止10KV以上电力管道过桥
回复
8楼
城市电力规划规范GB 50293-1999
7.5.7.4 关于电力电缆线路跨越江、河、湖、海,通过城市桥梁问题,不论过去和现在,国外城市都有实例,并在国家标准、规范中都作出过明确规定,积累有许多成功的实践经验可供借鉴,如:日本有275kV和500kV高压电力电缆过桥实例;英国伦敦、法国巴黎有400kV高压电力电缆过桥实例;美国有115kV,委内瑞拉有230kV高压电力电缆过桥实例;我国城市(如:上海、广州、武汉、长沙等市)也有35kV、110kV高压电力电缆过桥的实例。我国南方某市从1912年至今已有175座桥梁上敷设110kV及以下各种电压电力电缆共计456条,其中3/4是建国后敷设的,至今没有发生过影响桥梁结构和人身安全的问题。1991年该市需要在规划新建的大桥上预留220kV高压电力电缆通道,敷设220kV高压电力电缆,经多方协商和论证后予以肯定。通过以上实例表明,高压电力电缆过桥在技术上是可行的。70年代以来,国外一些国家,如原苏联1986年颁发的《电气设备安装规程》,美国1987年出版的《美国国家电业安全规程》,日本1990年颁发的国家标准《电气设备的技术基准》等,都对高压电力电缆可以通过桥梁作出明确规定和提出具体的技术要求(详细资料见1992年9月由华东电力科技情报所编辑出版的《上海市杨浦大桥敷设220kV电缆的可行性研究》论文集)。我国1993年颁发的《城市桥梁设计准则》,只作出允许10kV及以下电缆在桥上敷设的规定。据了解,该规定是引用原苏联60年代制定的标准,已不能适应目前我国电力电缆和桥梁技术水平发展的国情。从多方面的研究、论证分析,高压电力电缆通过桥梁时,对桥梁安全的影响与所选用的电缆电压等级关系不大,关键是对电缆种类的选择,如:采用惰性气体绝缘的高压无油电缆或交联聚乙烯电缆就比充油电缆安全可靠。同时,高压电力电缆通过桥梁与桥梁建造的长度、桥梁类型和航道的等级有关,高压电力电缆通过城市桥梁关键的问题,需要采取切实可行的安全消防措施,解决好防火、防爆、防震动等敷设技术,保证桥梁和电力电缆的安全运行、维护和满足环保要求。本条文规定的电力电缆通过城市桥梁,比现行《城市桥梁设计准则》的规定进了一步,没有对电力电缆的电压等级作出限制,也做到了与国际标准接轨。
回复
9楼
电缆过河
小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆过河、过桥设计,自己建了一个群,有做市政电缆设
计或讨论电缆过河(桥)相关问题,请加87166807(市政电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习。
回复
10楼
电缆过河
小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆过河、过桥设计,自己建了一个群,有做城市(市政)电缆设
计或讨论电缆过河(桥)相关问题,请加87166807(城市电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习
回复
11楼
10KV以上不能在桥上走得,是强条。看下城市桥梁设计规范
回复