一般小高层住宅卫生间内的污水管和粪水管可不可以每隔几层用H型管件连接起来通气?因卫生间面积较小,所以不设置专用通气管,采用H型管件把污水管和粪水管每隔几层连接起来,增强通气能力,请问有没有这样的做法,会不会产生串气的问题??
一般小高层住宅卫生间内的污水管和粪水管可不可以每隔几层用H型管件连接起来通气?因卫生间面积较小,所以不设置专用通气管,采用H型管件把污水管和粪水管每隔几层连接起来,增强通气能力,请问有没有这样的做法,会不会产生串气的问题??
22楼
应该不行
要不不就是合流了吗
回复
23楼
应该没问题 但我也没做过
回复
24楼
没有遇到过,不过很想学习一下
回复
25楼
回复15楼
回复
26楼
13楼说的片面了点,建筑给排水分生活污水和生活废水,对于城市污水处理厂来说生活排水都是生活污水,但是对于建筑给排水来说,生活污水主要是粪便污水,生活废水主要只日常的洗涤水。所以,范围不同,定义也不同。
回复
27楼
不懂你的意思,我有说错么?
回复
28楼
还是不的好吧 这样去审图 只要他说不行 你都没办法反驳的
回复
29楼
我认为不行,这和合流有什么区别,H管的横管也还有坡向的,污水会串流
回复
30楼
那不行.排水原理为附壁流,H连接就相当于一个排水横支管,且必定有一个如废水横支管I\形连接
当有水流下的时候很可能会通过H连接流到污水管去了,水舌阻断污水管通气.
必不符合横管至立管采用TY三通或顺水三通.
结论:不连通比连通水力条件更好,
回复
31楼
不可以,严禁!
回复