污水管和粪水管可不可以用H型管件连接起来通气?
cool3155
cool3155 Lv.2
2006年04月23日 12:02:21
只看楼主

一般小高层住宅卫生间内的污水管和粪水管可不可以每隔几层用H型管件连接起来通气?因卫生间面积较小,所以不设置专用通气管,采用H型管件把污水管和粪水管每隔几层连接起来,增强通气能力,请问有没有这样的做法,会不会产生串气的问题??

一般小高层住宅卫生间内的污水管和粪水管可不可以每隔几层用H型管件连接起来通气?因卫生间面积较小,所以不设置专用通气管,采用H型管件把污水管和粪水管每隔几层连接起来,增强通气能力,请问有没有这样的做法,会不会产生串气的问题??
免费打赏
gpechj02
2006年06月14日 17:43:48
12楼
你看看给排水设计规范的第五页的术语,生活污水指的就是粪便水,洗涤池出来的水叫生活废水。
回复
gtao115
2007年05月14日 11:13:52
13楼
室外排水设计规范-2006版
2.1.11 生活污水 domestic wastewater,sewage
居民生活活动所产生的污水。主要是厕所、洗涤和洗澡产生的污水。

生活污水包括粪便水和洗涤水。术语中没有生活废水这一说法。

另外,是在设计规范的第三页。
回复
f_jg2003
2007年05月14日 18:37:07
14楼
这样做肯定是不行的,排水互相串通那成什么了。
可以采取加大管径、采用螺旋管等方式。
回复
sailorcwx
2007年05月14日 21:21:13
15楼


真牛,不像是学给排水的。
你看看《建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003》2.1.34条
回复
wangqian19840715
2007年05月14日 21:39:20
16楼
应该可以的,因为仅仅是小高层,而且卫生间面积较小,因此可以不单独设置通气管,用H型来代替,节省卫生间空间!
回复
tyd1998
2007年05月15日 02:53:32
17楼
那窜气后味道一定比较特别!哈哈!
回复
zhangfanghong534
2007年05月15日 08:34:55
18楼
当然是不行了,互为通气只是大家的想法
而且规范规定通气管道内不得有排水,我觉得这个说法就否定了互为通气的概念了
再说当达到最大设计流量的时候你的污水和废水相当于就没有通气了
所以我觉得肯定不行了
回复
tt521li
2007年05月15日 09:15:22
19楼
应该不可以的阿。
回复
wjqshm1007
2007年05月15日 11:05:22
20楼
我想问一下 为什么要设污水管和粪水管两个立管啊
一个不行吗
回复
responsibility
2007年05月15日 11:13:21
21楼
没问题的,
不可能单独给污水管和废水管做单独的通气管.
用H型管连接两种管进行通气没问题。
回复

相关推荐

APP内打开